section et cable pour tableau abonné
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

section et cable pour tableau abonné



  1. #1
    invitee93e6c19

    Red face section et cable pour tableau abonné


    ------

    Bonjour

    je me remet a vos conseils afin de valider mes choix et lever mes doutes.
    sur le point de finir électricité de ma maison (auto construction) je suis sur le point de mettre en place
    le câble d'alimentation entre le comptage en limite de propriété et le disjoncteur de branchement a cote de mon tableau electrique.
    Après passage des différentes gaines, il y a 80 métrés a mettre en œuvre.
    vu le tableau électrique que je suis en train de faire je ne sais pas déterminer le type d'abonnement que je vais avoir, et donc
    j'ai du mal a déterminer la section de mon câble.
    je suis parti sur une possible installation 15Kva, 60A et donc une section de câble en cuivre de 50 mm² ou 70 mm² alu.


    j'ai bon ?

    par avance merci de vos conseils

    -----

  2. #2
    golfo57

    Re : section et cable pour tableau abonné

    Bonjour à tous,

    En fonction de la puissance désirée, EDF est à même de te répondre, d'ailleurs entre le compteur et le DB c'est de leur ressort.
    Maintenant si c'est la puissance que tu penses choisir, je dirais qu'un 35² suffirait, mais pour être tranquille au-cas tu déciderais de changer, 50² c'est bon. @+

  3. #3
    invite6811a653

    Re : section et cable pour tableau abonné

    non seulement c'est de leur ressort mais même si vous vous l'installer vous même ils vous le feront payer dans leur forfait............

  4. #4
    jpg29

    Re : section et cable pour tableau abonné

    Bonjour à tous,

    je ne sais pas si c'est le cas partout, mais chez moi, ça fait belle lurette qu' edf ou ses prestataires maintenant ne passent plus le câble d'alimentation au delà de 30 mètres .
    Ceci est à la charge de l' installateur .

    Sinon +1 avec golfo 57 pour la section du câble.
    l'abonnement étant choisi en fonction des besoins de l'installation ( chauffage, eau chaude, électroménager)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite728b013d

    Re : section et cable pour tableau abonné

    Bonjour amical salut les fidèles amis du forum,

    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonjour à tous,

    je ne sais pas si c'est le cas partout, mais chez moi, ça fait belle lurette qu' edf ou ses prestataires maintenant ne passent plus le câble d'alimentation au delà de 30 mètres .
    Ceci est à la charge de l' installateur .
    parfaitement d'accord.

    Il faut bien passer en 50mm² cuivre avec une chute de 3% et 60 A la longueur maxi est de 83 mètres.

    Cordialement,

    Marc.

  7. #6
    invitee93e6c19

    Re : section et cable pour tableau abonné

    merci pour vos réponses
    quelque précisions

    je pense que je vais passer du cable unipolaire en 70 mm², vu le prix (1.62 euros HT le metre contre 11.50 pour le 2x50 cuivre)
    qu'en pensez vous ?

    pour l’installation, une surface d'environ 130m2
    1 circuit 32A
    5 circuits specialises
    5 convecteurs de 100w pour la partie nuit
    un cumulus de 300 litres (ATLANTIC ZENEO)
    et une alim clim reversible ( calibre a determiner suivant modele )pour la partie jour en complément d'une cheminée (insert)
    d’où mon évaluation quand a la future puissance.
    le fait de vouloir me mettre en place le câble, c'est parce que j'ai un ami qui me vends le matériel a de tres bon prix, et dans une ancienne vie j'ai fait un peu l’électricien.
    faut bien avouer que cela a bien changé depuis, surtout cote normes.

  8. #7
    jpg29

    Re : section et cable pour tableau abonné

    Citation Envoyé par teratere Voir le message
    merci pour vos réponses
    quelque précisions

    je pense que je vais passer du cable unipolaire en 70 mm², vu le prix (1.62 euros HT le metre contre 11.50 pour le 2x50 cuivre)
    qu'en pensez vous ?
    Re,

    Pour raccorder le câble 70 mm2, il vous faudra un fouet du genre ceci :

    http://www.michaud.fr/reference-prod...gmentateur.htm

    J'espère que vous avez de la place pour les loger .
    La seule fois, que j' en ai posé, le disjoncteur était posé sur un mur en parpaings, j'ai du casser une alvéole pour les loger .
    70 mm2 parait énorme vu le descriptif de l'installation.
    Perso, je suis tout electrique dans 150 m2, et je passe avec 9 kw avec dėlesteur.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

Discussions similaires

  1. Section de câble pour éolienne 50kW
    Par invite61cd6ab4 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/05/2013, 22h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/10/2012, 12h44
  3. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
  4. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2009, 20h57
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...