    j'habite une maison de plein pied, sans terre dans les normes (un circuit enterré autour de la maison je veut dire)

    un lampadaire d'EP (Eclairage public) se trouve juste en face de chez moi (env.10 mètres)

    plusieurs fois (et à l'instant d'ailleurs) le 500mA saute au même moment que le lampadaire dehors s'allume... étrange non?

    de plus, le bouton test (bleu) du 500mA ERDF est quelques fois "grippé" et reviens mal....

    cette été j'ai eu la même panne puis c'est parti comme c’était venu, j'avais fait des travaux et je pense que le disjoncteur a ramassé de la poussière de plâtre

    hier (dans la journée) j'ai ouvert tous mes fusibles et les est remis un à un, en attendant à chaque fois 5min entre, mais pas de déclenchement

    à votre avis c'est le différentiel du 500mA qui a pris de la poussière et qui se met à dérailler?

    merci d'avance

    -----
    Dernière modification par oxia26 ; 16/11/2014 à 17h28.

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Bonsoir oxia26 et tout le groupe

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... j'habite une maison de plein pied, sans terre dans les normes (un circuit enterré autour de la maison je veut dire) ...
    J'imagine que ton expression veut dire que tu n'as pas fait d'efforts "surhumains" pour réaliser une Terre comme "dans les livres". Tu as, à partir de cette terre unique, construit ton installation comme il le faut.

    Peux-tu préciser de quand date la construction?

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... un lampadaire d'EP (Eclairage public) se trouve juste en face de chez moi (env.10 mètres)

    plusieurs fois (et à l'instant d'ailleurs) le 500mA saute au même moment que le lampadaire dehors s'allume ...
    Sais-tu depuis quand le lampadaire est là? Te souviens-tu depuis quand tu subis ces disjonctions générales?

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... le bouton test (bleu) du 500mA ERDF est quelques fois "grippé" et reviens mal ...
    Je ne connais pas ce bouton dit de test sur les généraux EDF. Ne serait-ce pas plutôt le bouton/levier de mise en route et arrêt réarmement? S'agit-il bien du général, plombé par EDF? Peux-tu mettre la photo?

    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html

    N'est-ce pas au réarmement que tu aurais-du mal? (en réarmant, cela retombe aussitôt ou presque aussitôt)

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... cet été j'ai eu la même panne ...
    Laquelle? Les disjonctions ou le blocage du bouton?


    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... j'avais fait des travaux et je pense que le disjoncteur a ramassé de la poussière de plâtre ... à votre avis c'est le différentiel du 500mA qui a pris de la poussière et qui se met à dérailler? ...
    On ne peut jamais exclure toutes les éventualités, mais j'en doute.

    Pour l'instant, mieux vaut se concentrer sur cette simultanéité de disjonction à l'allumage dans la rue.

    J'ai le souvenir, il y a très longtemps, ici même (ou en dépannage) avoir eu droit à un feuilleton qui a duré des mois, avant de découvrir une anomalie dans le câblage de l'éclairage public.

    Tu n'y peux rien, si c'est avéré. Reste à le déterminer. Ce n'est pas gagné.

    Peux-tu déjà préciser mes demandes?

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Pas sûr que ce soit ce à quoi je faisais allusion, mais là, il a un cas:


    http://forums.futura-sciences.com/el...oi-resolu.html

  4. #4
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    Bonsoir oxia26 et tout le groupe



    J'imagine que ton expression veut dire que tu n'as pas fait d'efforts "surhumains" pour réaliser une Terre comme "dans les livres". Tu as, à partir de cette terre unique, construit ton installation comme il le faut.

    Peux-tu préciser de quand date la construction?



    Sais-tu depuis quand le lampadaire est là? Te souviens-tu depuis quand tu subis ces disjonctions générales?



    Je ne connais pas ce bouton dit de test sur les généraux EDF. Ne serait-ce pas plutôt le bouton/levier de mise en route et arrêt réarmement? S'agit-il bien du général, plombé par EDF? Peux-tu mettre la photo?

    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html

    N'est-ce pas au réarmement que tu aurais-du mal? (en réarmant, cela retombe aussitôt ou presque aussitôt)



    Laquelle? Les disjonctions ou le blocage du bouton?




    On ne peut jamais exclure toutes les éventualités, mais j'en doute.

    Pour l'instant, mieux vaut se concentrer sur cette simultanéité de disjonction à l'allumage dans la rue.

    J'ai le souvenir, il y a très longtemps, ici même (ou en dépannage) avoir eu droit à un feuilleton qui a duré des mois, avant de découvrir une anomalie dans le câblage de l'éclairage public.

    Tu n'y peux rien, si c'est avéré. Reste à le déterminer. Ce n'est pas gagné.

    Peux-tu déjà préciser mes demandes?
    Bonjour Gienas

    je voulais dire que ma maison à 40ans

    et qu'il n'y a pas de terre, je veut dire une terre dans les normes avec un piquet puis une terre enterré...on a pas ^^

    un veux tableau avec un dizaine de porte fusibles, disjoncteur EDF plombé, un BACO 500mA de 2001

    -ici une photo (le mien est plombé car à edf, en haut et sur le cadran à gauche)
    Nom : disj EDF baco 500ma.PNG
Affichages : 775
Taille : 175,5 Ko

    le petit bouton bleu (T=Test) reste des fois enfoncé quand on fait disjoncté
    la panne qui été dejà arrivé été le probleme avec l'ep

    -avec un tableau comme cela (c'est pas le notre mais il est pareil que celui là, avec le 500ma juste au dessus) avec bien 2ou3 fils de terre relier entre eux dans le coffret mais c'est tout
    http://www.forum-electricite.com/sch...que-ouvert.jpg

    on a refait les murs et plafonds cette été, le disjoncteur on bcp ramassé de poussiere, puis le probleme avec l'EP est survenu après, pendant une sem puis c'est arreté

    c'est en verifiant le 500mA, armement ok pas de soucis avec ça, bouton test: quand j'appuis ca disjoncte bien mais le bouton a du mal revenir, une fois sur trois il reste enfoncé...

    pour ta question sur le rearmement pas de soucis, c'est pas ce bouton là qui déconne

    dis moi si j'ai oublier quelque chose

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    je me demande si le différentiel ne déconne pas ?

    le réseau d’éclairage public envoi une impulsion sur le réseau pour faire démarrer l'EP nan?

    moi je pensais que le différentiel à ramassé de la poussière et qu'il déconne....mais bon...suis pas spécialiste hein^^

    j'ai envie dans un premier de faire changer mon 500mA, c'est gratuit comme il est à ERDF?

    puis en même temps de m'adresser à la mairie pour qu'il check ce lampadaire?

    j'ai lu sur un forum un soucis similaire avec une histoire de "ballast" (?)
    Dernière modification par oxia26 ; 17/11/2014 à 12h36.

  7. #6
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    désolé j'ai oublier de dire que mon lotissement (EP compris) sont tout en branchement souterrain

    voilà...

  8. #7
    obijoba

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Bonjour,

    je voulais dire que ma maison à 40ans
    et qu'il n'y a pas de terre, je veut dire une terre dans les normes avec un piquet puis une terre enterré...on a pas ^^
    Donc, il n'y a pas de terre ! Où va le fil vert/jaune du tableau alors ?


    moi je pensais que le différentiel à ramassé de la poussière et qu'il déconne
    Comme Gienas, ouais bof, les boitiers sont assez bien fermés normalement. Mais le bouton de test devrait revenir immédiatement à sa position initiale.

    Mais tu n'as pas entièrement répondu à Gienas. Est-ce que l'éclairage public est nouveau. En plus précis, est-ce que ton installation subit des perturbations depuis peu alors que l'éclairage public est là depuis longtemps ?

    a+
    Dernière modification par obijoba ; 17/11/2014 à 12h50.

  9. #8
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Bonjour,

    Donc, il n'y a pas de terre ! Où va le fil vert/jaune du tableau alors ?


    Comme Gienas, ouais bof, les boitiers sont assez bien fermés normalement. Mais le bouton de test devrait revenir immédiatement à sa position initiale.

    Mais tu n'as pas entièrement répondu à Gienas. Est-ce que l'éclairage public est nouveau. En plus précis, est-ce que ton

    a+
    oui c'est tout à fait cela pour l'EP, mon installation subit des perturbations depuis peu alors que l'éclairage public est là depuis longtemps, après les travaux chez moi en faite, puisque cela à commencer après les travaux chez moi....

    avant la poussiere le bouton test ne "grippé" pas tu comprends

    pour le coffret fusibles, il y a un gros sucre sur le chassis du boitier ou sont reliés les terres mais c'est tout.....je cherche ou cela va mais nul part a 1ere vu....

    faudrait que je fasse des photos et une video du phenomene....
    Dernière modification par oxia26 ; 17/11/2014 à 13h09.

  10. #9
    f6bes

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Bjr à toi,
    Faut commençer par le début:
    L'installation électrique de ta maison est elle cablé AVEC le fil de terre ( vert/jaune) INDISPENSABLE à toute installation ?
    Il est a espéré que OUI, sinon c'est une des choses à faire au plus vite.
    Il faut AUSSI réaliser une prise de terre ( celle quiva à l'extérieur) du façon sérieuse. Apparemment celle çi n'existe pas, d'ou FORT DANGER potentiel.

    As tu à MINIMA un dijoncteur différentiel...30 mA ? Tu n'en parles pas. Je crains qu'il soit...inexistant ! D'ou protection MINIMALE des personnes...NON existante.
    Faire pôser au plus tot ce disjoncteur (30mA)...SI...absent..
    C'est le minimum à faire.

    Tu peux toujours demander de remplacer le disjoncteur principal, MAIS il (EDF) risque fort de te le facturer si le disjoncteur n'est pas ...fautif !
    Beaucoup de question à résoudre !

    Bonne journée

  11. #10
    gienas
    Modérateur

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Bonjour à tous



    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... ma maison à 40ans ...
    Je lui souhaite un excellent anniversaire, mais je suis malgré tout ... inquiet.

    L'agrément consuel est plus vieux que 40 ans. Il date de 1967.

    De ce fait, la conformité était de rigueur à l'époque de la construction.

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... il n'y a pas de terre ... un veux tableau avec un dizaine de porte fusibles, disjoncteur EDF plombé ... ici une photo (le mien est plombé car à edf ... un tableau comme cela ... avec bien 2ou3 fils de terre relier entre eux dans le coffret mais c'est tout ...
    Qu'est-ce qui est plombé? Le tableau? Le disjoncteur?

    Je ne veux/peux pas croire que la terre est réunie ... à rien. Si c'est avéré, tu vis dans une grenade dégoupillée.

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... le petit bouton bleu (T=Test) reste des fois enfoncé quand on fait disjoncter ...
    La poussière, j'y crois peu. Le bouton bleu, s'il est freiné par de la poussière pourrait être libéré par un coup d'aspirateur localisé et insistant. Après réarmement, il devrait être libre à nouveau. C'est facile à vérifier en faisant le nettoyage préconisé.

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... on bcp ramassé de poussière, puis le problème avec l'EP est survenu après, pendant une sem puis c'est arrêté ...
    Je ne crois pas à la relation entre tes travaux et les disjonctions. Je me cramponne plutôt à celle de ta disjonction et de l'allumage de l'éclairage.





    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... j'ai envie dans un premier de faire changer mon 500mA, c'est gratuit comme il est à ERDF? ...
    Comme t'a fait remarquer f6bes que je salue amicalement, ce n'est pas forcément gratuit. Tu as plus urgent à faire: vérifier si ta terre est ou non branchée à la terre.

    Si elle ne l'est pas correctement, mais comme tu as l'air de le décrire, la moindre fuite (à la terre) chez toi, risque de rendre dangereux tout ce que tu peux toucher en robinetterie, cuisine, frigo, chauffage ...

    Ne joue pas avec cela.



    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... le coffret fusibles, il y a un gros sucre sur le châssis du boitier ou sont reliés les terres mais c'est tout ...
    L'un de ces fils est supposé sortir, aller à une borne "démontable" pour couper la terre pour la tester. L'autre côté de cet "interrupteur" (qui doit rester toujours fermé) doit aller à la terre, enterrée. (sous sol, jardin, piquet ...)

    Comme on ne sait rien de ta terre à toi, et s'il existe une fuite sur l'éclairage public qui vient perturber ton équilibre mal assuré, on peut imaginer que cela fasse disjoncter.

    Cependant, ta mise aux normes qui est obligatoire, pourrait "effacer" le défaut EP chez toi.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2014 à 14h47.

  12. #11
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    merci pour vos réponses

    oui je sais on nest pas dans les normes, c'est une chose à faire au plus vite je sais, c'est comme dans toutes nos prises, à l'époque ils n'en mettaient que deux (N+L)

    la terre....bah yen avait pas à l'époque....si si...je sais que c'est chaud pour nous mais il y avait des choses plus urgentes et c'est passé à la trappe cette mise en conformité

    ce qui est sure c'est qu'il ny a rien qui va dehors à la terre

    nous devrions le faire mais pas de suite, pas les moyens...


    et non ya pas de 30mA ect.....

    500mA+coffret

    et pour le plombage je parle du 500mA biensur

    j'ai fait des photos pour mieux se rendre compte

    IMG_1364.jpg

    IMG_1366.jpg

    IMG_1365.jpg

    j'ai oublier de dire que ce weekend, samedi, dans la journée, ça à disjoncté plusieurs fois, de jour donc, pas d'EP (éteint) et cela disjoncter chez le voisin de droite à coté aussi (maison non jumellée)
    Dernière modification par oxia26 ; 17/11/2014 à 15h41.

  13. #12
    f6bes

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Remoi,
    Installe VITE , VITE un disjoncteur..30 mA. Tu auras au moins à MINIMA la protection des personnes.
    ,meme si ce n'est pas le nec pus ultra !

    Si il y a (actuellement) un appareillage qui présente un défaut (phase sur les parties METALLIQUES) tu n'as STRICTEMENT rien
    qui te protége. T'es bon pour la morgue!

    Agit VITE.
    Bonne soirée

  14. #13
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Remoi,
    Installe VITE , VITE un disjoncteur..30 mA. Tu auras au moins à MINIMA la protection des personnes.
    ,meme si ce n'est pas le nec pus ultra !

    Si il y a (actuellement) un appareillage qui présente un défaut (phase sur les parties METALLIQUES) tu n'as STRICTEMENT rien
    qui te protége. T'es bon pour la morgue!

    Agit VITE.
    Bonne soirée
    oui je sais que c'est dangereux, dans quelques mois on va faire le nécessaire,
    si je prends un 30mA je sais pas ou le mettre,
    faut que j'achete un petit coffret,
    donc a brancher sorti 500mA edf et alimenter ce vieux tableau avec....ok

  15. #14
    gienas
    Modérateur

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... je sais on n'est pas dans les normes, c'est une chose à faire au plus vite je sais ...
    J'ai lu quelque part que tu voulais attendre "quelques mois".

    C'est faire preuve d'irresponsabilité. C'est à faire coudes au corps. Les photos, montrant un rez de jardin, permettront d'assurer une prise de terre dans le jardin. C'est une priorité sécuritaire vitale.

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... j'ai oublier de dire que ce weekend, samedi, dans la journée, ça à disjoncté plusieurs fois, de jour donc, pas d'EP (éteint) et cela disjoncter chez le voisin de droite à coté aussi (maison non jumelée) ...
    C'est peut-être un signe que l’éclairage n'est pas responsable, et que le problème est tout autre. Mais il faut le supporter tant que la terre n'est pas mise.

  16. #15
    gienas
    Modérateur

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    J'avais oublié ce détail.

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    ... c'est comme dans toutes nos prises, à l'époque ils n'en mettaient que deux (N+L) la terre....bah yen avait pas à l'époque....si si... ...
    Objection! Les prises avec terre étaient obligatoires dans les locaux dits humides, à savoir cuisine, salle de bain, sous sols et bien entendu, dehors.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2014 à 18h26.

  17. #16
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    rebonsoir,

    alors j'ai fait un test, avant que dehors le lampadaire s'allume...et j'en ai fait une vidéo

    - j'ai ouvert tout mes portes fusibles et réarmer le disjoncteur EDF....
    - et j'ai filmer, attendant que le lampadaire s'allume

    résultat....le lampadaire s'allume et le disjoncteur saute quand même... malgré l'ouverture de tous mes fusibles...

    quelle conclusion en tiré svp?

    merci d'avance

    je vais essayer d'uploader la vidéo....le TC du lampadaire qui s'allume: à 35:07

    edit: je n'arrive pas à l'uploader ici alors voici le lien

    http://www.mediafire.com/view/g7k8sh...o%20EDF-EP.mp4

  18. #17
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    J'avais oublié ce détail.



    Objection! Les prises avec terre étaient obligatoires dans les locaux dits humides, à savoir cuisine, salle de bain, sous sols et bien entendu, dehors.
    alors cela doit etre ces fils qui sont tous interconnectées dans le coffret

    oui pour la terre faudrait que je casse la terrasse pour passer en dessous? comment puis je faire?

    ou trouver un autre endroit dans la maison ou je puisse sortir et faire entrer la terre directement dans le sol, derrière la maison c'est possible...

    le voisin (l'autre, pas celui ou cela disjonctait samedi) la fait l'an dernier (il a fait une saignée qui fait presque le tour de la maison

    je sais que c'est dangereux....mais quand j'aurais les moyens ce sera fait...je sais bien le danger

    mettre une maison de ~80-100 m2 dans les normes, doit bien y en avoir pour 3000€ nan?
    Dernière modification par oxia26 ; 17/11/2014 à 18h45.

  19. #18
    f6bes

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    Citation Envoyé par oxia26 Voir le message
    alors cela doit etre ces fils qui sont tous interconnectées dans le coffret


    oui pour la terre faudrait que je casse la terrasse pour passer en dessous? comment puis je faire?

    ou trouver un autre endroit dans la maison ou je puisse sortir et faire entrer la terre directement dans le sol, derrière la maison c'est possible...

    le voisin (l'autre, pas celui ou cela disjonctait samedi) la fait l'an dernier (il a fait une saignée qui fait presque le tour de la maison

    je sais que c'est dangereux....mais quand j'aurais les moyens ce sera fait...je sais bien le danger

    mettre une maison de ~80-100 m2 dans les normes, doit bien y en avoir pour 3000€ nan?
    Remoi,
    "... je casse la terrasse pour passer en dessous? comment puis je faire?..."
    Un minimum de réflexion que diable !
    Les perforateurs ça...se louent....si nécessaire !
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    et bien d'autres sur le marché !!

    Suffit pas de faire entrer un conducteur DANS le sol pour avoir un prise de terre.
    C'est INSUFFISANT! Donc faut aussi faire un peu de terassement (tranchée) pour avoir une valeur de terre
    compatible avec la normes ( 50 ohms).
    On n'est pas chez toi, mais pour determiner l'endroit ou tu puisse faire sortir ta terre de la masison.
    En régle générale la sortie se fait à proximité du tableau de distribution.
    Tu es à meme , mieux que nous, de CHOISIR ou TU peux percer ton mur !!
    Faut tout de meme pas sortir de St Cyr.

    Il est évident que situ ne faitrien toi meme et que tu confies cela à un professionnel...il ne viendra pas gratos.

    Ton voisin a su le faire...demande lui...conseils ! Ca me semble évident !!

    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 18/11/2014 à 10h05.

  20. #19
    oxia26

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    re,

    bien sur qu'il faut faire une tranchée, mais pour accéder a cette tranchée dans le jardin je suis bien obliger! tout est bétonné autour de chez moi

    c'est ce que je dis, suis pas neuneu quand même^^

    pour accéder a la pelouse suis obliger de casser la terrasse (quand je dis casser je veut dire faire une tranchée pour accéder à la pelouse)

    bricoler je sais faire merci

    j'avais surtout poster pour avoir votre avis sur ce phénomène, pas pour me dire que mon installation est pourri, ce que je sais déjà...

    sa fait un peu genre, répare ton installation.....après on t'aideras.....merci

    merci quand même.....

    merci aux personnes qui ont répondu
    bonne journée
    Dernière modification par oxia26 ; 18/11/2014 à 12h54.

  21. #20
    invite728b013d

    Re : disjoncteur ERDF 500mA saute quand l'EP s'allume

    La vérité n'est pas bonne à lire ! Dommage nous sommes sur un forum public la simple idée qu'un enfant puisse s'électriser voire s'électrocuter nous révulse. La discussion est fermée Cram 64.

Discussions similaires

  1. [Brun] Image TV qui saute quand on allume la lumière
    Par invite26ebb450 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 13/10/2014, 09h55
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  3. [Divers] Différentiel 30mA qui saute quand on allume les lumières extérieures
    Par invite23bad8c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2012, 12h15
  4. [Divers] Disjoncteur saute quand la pompe ne tourne pas...
    Par invite3543884f dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2011, 09h38
  5. [Divers] Disjoncteur qui saute quand gros appareils allumés
    Par invite65a8f36f dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 20/04/2010, 09h10
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...