diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines



  1. #1
    invite182f8293

    diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines


    ------

    Bonjour,
    je voudrai passer en diam 50 mini ( ou 63) pour l'évacuation des eaux usées de 3 petites cuisines type studio qui seront sur 3 niveaux. IL y aura un évier par studio et peut être une machine à laver par studio. Les wc et douches sont à part.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci

    -----

  2. #2
    Dannan

    Re : diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines

    Bonjour
    je pense que le diam 63 serait pas mal. pour 2 raisons :
    -Quand le diamètre est petit la crasse qui se dépose dans le tuyau a un effet de voute et s'accroche plus fort.
    -Plus le diamètre est petit plus il y aura succion et donc désiphonages. C'est pourquoi il faudra prévoir une ventilation à la partie supérieure du tuyau, qui donnera sur l'extérieur, le plus haut possible.
    Cdt.

  3. #3
    invite182f8293

    Re : diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines

    Bonsoir,
    ok pour le 63. Quant à l’évent . L'évacuation des cuisines rejoindra en bas un tuyau de 100 d'où arrivera les eaux usées des wc et sdb. A ce tuyau, j'ai prévu un évent au plus haut
    Est-ce nécessaire de ventiler le tuyau evac cuisine aussi ?
    Cdlt

  4. #4
    Dannan

    Re : diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines

    Oui, s'agissant d'une chute de petit diamètre, avec un débit non négligeable (lave linge), je pense qu'il faut un évent en haut.
    Cdt.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Dannan

    Re : diamètre évacuation pvc pour 3 cuisines

    j'ajouterai que l'évent des cuisines peut être raccordé sur l'évent des WC, en partie supérieure, afin de simplifier l'installation.

Discussions similaires

  1. calculer le diamètre d'un tuyaux d'évacuation eau usée
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/03/2014, 19h10
  2. Diametre d'évacuation pour collecteur d'eaux fluviales
    Par invite542830bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/04/2013, 21h05
  3. Poele à granules - conseil diametre évacuation fumées
    Par invite4996a844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 06/09/2012, 20h07
  4. Question sur diametre evacuation WC
    Par inviteae311100 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/12/2009, 08h07
  5. Diametre evacuation chaudiere Hydromotrix
    Par invitedb78f318 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2006, 17h23
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...