Re,
Voici le schéma que j'ai fait du tableau pour être plus clair sur la répartition des phases. Vous verrez que j'ai mis des noeuds pour les deux départs mais il s'agira bien de 2 * 4 fils.
-----
Re,
Voici le schéma que j'ai fait du tableau pour être plus clair sur la répartition des phases. Vous verrez que j'ai mis des noeuds pour les deux départs mais il s'agira bien de 2 * 4 fils.
Bonjour
C'est parfait .. mais pour mériter 20/20 il faut un petit + ....
- dommage que tu n'ai pas dessiné correctement le raccordement des 4 fils 10 mm2 sur les borniers ...
- Par ailleurs, simple question de dessin .... le coffret de raccordement n'est pas sur le tableau ERDF ... celui-ci s’arrête au-dessous ..
- Tu aurais du mentionner le piquet de terre et son arrivée au tableau ...(pour être certain de son existence.)
Pourquoi du 10 mm2 ... parce que c'est la norme .... toute installation nouvelle se veut en 10 mm2 mini aprés le DB ERDF ..
Le départ B1, exiustant, est ce qu'il est ..... tu verras le jour où tu as besoin de le changer ...
La sortie du DB ERDF vers le bornier FERREL est ce qu'elle est, existante, en 6mm2. Si ce disjoncteur venait à être remplacé tu pourras remplacer ce mètre de fil par du 10 mm2 ,
mais je te déconseilles d'y toucher aujourd'hui, tout comme une ouverture de capots (même non plombés) sur la platine ERDF ..
L'appro d'un ID 4P 40A type A .. oui, les grandes surfaces n'en ont pas, mais tu le trouvera (en dehors des professionnels de l'électricité"), facilement chez les revendeurs sur le web
comme par ex (désolé pour la pub) http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxhtml
tu pourras en profiter pour prendre des Disj et autres ...
En tout cas, prend bien des appareillage vis/vis (et non à du matériel à vis, (et non pas à bornes auto)
PS : ayant du triphasé, avec un terrain, 3 bâtiments, je prévoirais la pose d'une prise 4P+T ... {cad emplacement du DISJ 4P, conduit, boite prise ... surtout que tu as la prise (inutilisée ) .}.
Dommage d'avoir du TRI+N et de ne pas pouvoir l'utiliser en cas de besoin ... travaux, outillage, ...
Cordialement
Re,
Zut j'aurai le 20/20 sur la prochaine fois alors !
Pour la prise 3P+N nous verrons à l'usage si c'est nécessaire ou non. Il sera toujours possible de la rajouter.
Pour l'ID j'ai vu ceci : http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je regarde juste après le site que tu m'as donné. Pour le moment voici la liste de matériel que j'ai noté :
Tableau nu
Interrupteur différentiel 30mA 40A
Disjoncteur 20A
Disjoncteur 16A * 3
Disjoncteur 10A * 2
Câble (p+n+t) 2,5mm²
Câble (p+n+t) 1,5mm²
Câble 4P+N 10mm2 ou gaine + fils
Fil de terre 6,5mm² + gaine
Piquet de terre
Peignes
Boite de dérivation
Re
Tableau nu
Interrupteur différentiel 30mA 40A ( sois précis : 40 A 4P 30mA type A )
Disjoncteur 20A
Disjoncteur 16A * 3
Disjoncteur 10A * 2
Câble (p+n+t) 2,5mm² (je suppose pour le raccord tableau-coffret)
Câble (p+n+t) 1,5mm² (je suppose pour le raccord tableau-coffret)
Câble 4P+N 10mm2 ou gaine + fils (???? pour le câble : soit 4X10mm2 soit 5G10mm2 , V/J non utilisée à ce jour)
Fil de terre 6,5mm² + gaine (Non 10 mm2 V/J depuis la barrette de coupure si tu en mets une : mini 10 mm2)
Piquet de terre
Peignes
Boite de dérivation
OK
et OK pour la non installation de la PC 4P+T.
Cordialement
Re,
Bon j'ai un soucis pour trouver le 10mm² que ce soit en fil unitaire pour gainer ou en tout prêt. Il faut commander au moins 100m...
Pour le reste, je pense retenir ceci comme matériel :
Suppression des URL par Cram 64.
Il me reste à regarder pour la boite de dérivation, et ce qu'il faut pour la terre.
RE
OK pour les appareillages
Pourquoi utiliser du fil souple (donc multibrin) ..... Non, en fixe, utiliser du monobrin style U1000R2V
Comment vas(tu le poser ?..... dans des gaines, en apparent, ...)
Du 5G peut se concevoir en lumière, pour faciliter l'insertion d'insertion d'inters ou de Va et Vient
Mais je n'en vois pas l’intérêt pour le circuit prises ... du 3G2,5mm2 suffit 1 circuit et les prises en suivant.
Pour les quelques les quelques mêtres de 4x10mm2 , ou de VJ , trouve plutôt celà en local, à la coupe.
CdL
Oups pour le 5G c'est une erreur merci pour l'avoir souligné. Je passe donc pour ça pour les câbles en 1.5mm² et 2.5mm²:
Suppression des liens commerciaux par Cram 64.
Et j'ai trouvé un site sur lequel il y a 10mm² à la coupe :
http://www.materiel-electricite.com/...ectrique-H07VK
Pour la terre je suis encore en pleine réflexion car de planter un piquet de deux mètres peu être compliqué vu que nous avons un sol très rocheux et peu profond.
En PJ un petit récap du matériel.
Bonne soirée,
Damien.
Bonjour
Attention, tu as retenu du 10 mm2 souple ... il faudra y mettre des cosses serties aux extrémités .
Je te conseilles du 10 mm2 rigide (bien q'il soit toronné avec plusieurs brins)
Attention aux longueurs ... il te faut 3 fois plus de "phase" que de Neutre .. et pourquoi pas un câble 4X10mm2
comme http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
qui sont spécialisés dans la vente au mètre ( 5 m minimum)
Pour le 2,5 mm2 OK avec du 3G 2,5 mm2 pour les prises.
Mais pour la lumière , attention ... du3G1,5mm2 OK, mais il ne te permettra difficilement d’assurer les Va et Vien (l'utilisation fonctionnelle du fil J/V étant interdite).
Il te faudrait certainement du 3G1,5 et du 5G1,5 ..... surtout si tu vas en te repiquant de boite à boite.
Pour le fil de terre, si tu ne trouves pas du 10 mm2, prends donc du 16 mm2.
Pour la réalisation d'une terre, renseignes-toi éventuellement comme font les voisins et autres locaux.
Cordialement
Bonjour,
Après un coup de téléphone à un électricien j'ai une réponse pour la terre : 10/15 m de 25mm² enterré à cm avec au bout un piquet.
Bonjour,
Après un coup de téléphone à un électricien j'ai une réponse pour la terre : 10/15 m de 25mm² enterré à cm avec au bout un piquet.
Je remet une nouvelle fois la liste du matériel ainsi que le petit tableau mis à jour.
Suppression des liens commerciaux,contente-toi d'indiquer le libellé du matériel Cram 64.
Bonne journée,
Damien.
PS : désolé pour le message précédent que j'ai envoyé par erreur.
Publicité et dénigrement ne sont pas admis sur le site Cram 64.
Re,
Cram, c'est noté pour les liens. Désolé pour le boulot occasionné.
Pour le matériel j'ai donc ceci :
- Coffret Drivia 13 modules - 1 rangée - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003
- Interrupteur différentiel dx³-id - vis/vis - 4p- 400v~-40a - type a - 30ma - départ bas
- Peigne d'alimentation hx³ - 1p - universel ph + n - long. 13 modules
- Disjoncteur dnx3 4500 - vis/vis - u+n 230v~ 20a - 4,5ka - courbe c
- Disjoncteur dnx3 4500 - vis/vis - u+n 230v~ 16a - 4,5ka - courbe c
- Disjoncteur dnx3 4500 - vis/vis - u+n 230v~ 10a - 4,5ka - courbe c
- Câble électrique U1000 R2V (RO2V ou R02V) cuivre 5G en 1.5mm²
- Câble électrique U1000 R2V (RO2V ou R02V) cuivre 3G en 2.5mm²
- Câble électrique U1000 R2V (RO2V ou R02V) cuivre 5G en 10mm²
- Fil électrique H07VR cuivre rigide vert-jaune en 16mm²
- Câble de terre en cuivre nu 25mm2
- Boite de dérivation 210x170x80 IP55 10 entrées SUM'OHM - Eur'Ohm
- Barrette de coupure Cosga - platine métal 150x45
- Piquet prise de terre 2M en acier cuivré
Il me reste à trouver un bout de gaine pour le passage du câble de cuivre jusque à la barrette de coupure et pour le câble de terre entre la barrette et le tableau.
La barrette de coupure peut être posée en extérieur ?
Bonjour
Tout semble parfait ....
Oui, la barrette de coupure peut être en milieu extérieur.
Mais place la quand même en un endroit protégé des agressions mécaniques ....
Cordialement
Bob je suis sacrément en retard pour répondre ! A la suite de ton message j'ai commandé, et après j'ai tout installé. Pendant plusieurs mois je n'ai eu internet qu'avec mon téléphone et c'était une connexion très lente, je ne pouvais donc pas mettre des photos de ce que ça donnait au final et le temps est passé et j'ai oublié de repasser.
Avec un grand retard je te remercie pour toute l'aide que tu m'as apporté, j'ai beaucoup appris. Tout semble ok chez nous, nous n'avons pas constaté de soucis. Depuis cet été nous avons débranché la ligne partant aux autres bâtiments car il y avait un gros soucis que l'on a pas trouvé qui faisait sauter le général EDF. En faisant des tests on s'est aperçu que dans le second batiment 2 des 3 phases étaient coupés sur les coupe-circuit. La troisième coupure se faisait sur un neutre et la dernière phase se baladait. Ceci expliquait enfin pour quoi j'avais pris le jus alors que c'était censé être coupé. Il restait 160 V dans un câble. Je ne sais pas comment c'est possible.
En tout cas, encore merci !