Bonjour à Toutes et à Tous,
- Dans le cadre d'une réhabilitation, nous avons réalisé un cloison placoplatre entre une salle de bain et un WC.
- Pour la liaison équipotentielle, la norme NFC 15-100 partie 7-701 stipule une section de 2.5², en corrélation je suppose, à la section maximale du circuit prises qui est en 2.5².
- Carton jaune pour notre part, la liaison équipotentielle des montants et rails placo a été réalisée en 1.5² (Pour les lumières, j'ai lu que le 1.5² ne posait pas de problèmes)
Question:
- Cette situation est-elle dangereuse ?
En l'état, un carrelage a été posé sur cette cloison, mais nous avons, en partie haute de cette cloison, une "sortie" apparente de ce câble en 1.5² qui transite jusqu'au tableau principal.
- Devons-nous le substituer par du 2.5² ?
- Devons nous sécuriser cette installation par une autre alternative et, si oui, laquelle ?
Merci à vous et bonne après-midi
Sica
-----