Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
09/11/2015, 11h28
#1
invite28cd1e07
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
------
bjr
je refait l installation a mon domicile
celle ci se trouve en 380
suis je oblige de proteger par un differentiel tetra 30 ma ou puis je mettre un un differentiel par phase
et sinon quelle option est la plus sure
merci a vous
-----
09/11/2015, 13h43
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 940
Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
Bjr à toi,
As tu besoin du...triphasé ?
C'est peut etre l'occasion de t'en passer.
Moi je mettrais un 30ma tétra (au moins ça coupe TOUT) en c as de probléme.
Bonne journée
09/11/2015, 16h49
#3
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
Bonjour,
Il est référable de protéger les 3 phases par un ID 30 mA ce qui t'éviteras de te trouver dans le noir à chaque défaut à la terre.
Quelle puissance as-tu souscrit ?
Cordialement Marc.
09/11/2015, 18h40
#4
invitef04e98e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 949
Re : Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
Bonsoir
En effet , il faut déjà voir l'utilité du tétra (3 phases + neutre) . Après , un inter diff 300mA en amont du DB 500mA (si pas en 300mA) puis une distribution en 30mA par phases permettrai une sélectivité .
NB: sans être à l'abri d'un déclenchement en cascade
Cordialement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/11/2015, 19h59
#5
Carminas
Animateur Bricolage et décoration
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 087
Re : Protecion différentielle installation électrique 400 V triphasé ?
Bonsoir
Je nuancerais la réponse.
Si vous mettez un ID mono par phase, cela suppose que vous n'avez aucun neutre commun à plusieurs circuits.
Sur les anciennes installation tri, ce n'est pas toujours le cas :
Dans ce cas la seule solution est de mettre un unique ID 30mA type A tetra en tête de l'installation, même si la sélectivité est moins bonne.