16A ou 20A pour 12 prises
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

16A ou 20A pour 12 prises



  1. #1
    djano

    16A ou 20A pour 12 prises


    ------

    Bonjour,

    Je me lance dans la rénovation complète de l'électricité de ma maison (70m2)

    La norme NFC 15 100 a changé en novembre dernier,

    Je pensais avoir trouvé un document sérieux :
    http://www.legrand.fr/files/fck/File...vembre2015.pdf

    Mais concernant le nombre de prises et le type de disjoncteur, il y a une incohérence : page 4 on lit clairement dans le petit tableau 16A maxi pour 12 prises (en2,5).
    Et plus bas, page 9, on lit 20A maxi pour 12 prises (en2,5)...

    Quelle info est la bonne ?
    Suis-je mieux protégé avec un 16A ?
    Merci

    -----
    Dernière modification par djano ; 14/06/2016 à 13h51.

  2. #2
    Jeryko

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Bonjour,

    Ne cherche pas à utiliser les cas extrèmes.
    Dans ton cas, pour 12 prises, tu mets 2 départs 16A.
    a) Tu pourras te permettre plus tard une petite extension.
    b) Si un départ vient à "sauter" tu peux mieux gérer/localiser les incidents.
    c) 2 départs de 16A, ça protège mieux qu'un seul de 20A.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  3. #3
    Jeryko

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    J'ajoute :
    Ne pas mélanger/séparer circuits de chauffage et circuits de PC
    20A pour du 2.5² c'est encore bon. (page 8)
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Bonsoir

    Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
    - 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
    ou
    - 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
    - 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

    16A c'est 3600W et 20A c'est 4600W.
    Sauf usage atypiques, les deux suffisent pour 12 prises de circuits non spécialisés.

    @+
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Flyingbike
    Modérateur*

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    attention aussi à distinguer le nombre de PC et le nombre de socles. Une PC double ne compte pas pour 2 prises (aux yeux de la NFC 15-100)
    La vie trouve toujours un chemin

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Non ce n'est plus vrai avec la dernière version de la norme que j'ai cité au dessus.
    Désormais une PC double compte pour 2 prises.
    C'est pour cela que le nombre a été porté de 8 à 12.
    Carminas

  8. #7
    Flyingbike
    Modérateur*

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Wait...! ah ouais je n'avais pas vu la subtilité. Donc 1=1 mais c'est 12 et non plus 8.... C'est effectivement plus simple ainsi

    Merci de la correction
    La vie trouve toujours un chemin

  9. #8
    behache

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Bonjour Carminas
    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Non ce n'est plus vrai avec la dernière version de la norme que j'ai cité au dessus.
    Désormais une PC double compte pour 2 prises.
    C'est pour cela que le nombre a été porté de 8 à 12.
    Peux tu, stp, nous redonner le lien de ta discussion dans laquelle tu résumais, lorsqu'elles sont " sorties " , les dernières modifications de la norme.
    Je les annexerais à mon mémento Promotelec.
    Cordialement.

  10. #9
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Je te conseille d'acheter la 18ème édition de l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 23€, c'est un très bon résumé de la norme qui reprend l'amendement A5
    http://www.promotelec-services.com/librairie.html

    Si tu veux l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
    http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
    Cherche : NF C 15-100/A5

    Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
    http://pdf.hager.com/download/guide_...00_pdf_262.pdf
    http://download.schneider-electric.c...=FRAED209944FR
    http://www.legrand.fr/files/fck/File...vembre2015.pdf
    Carminas

  11. #10
    djano

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Merci de vos réponses.

    Mais la question initiale.

    Ok Jeriko pour les 2 circuits 16A à la place d'un 20A.

    Par contre, concernant cette double info de la brochure legrand, officiellement, laquelle est la bonne svp ??

  12. #11
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Voir ma réponse en #4
    Carminas

  13. #12
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : 16A ou 20A pour 12 prises

    Carminas

Discussions similaires

  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/05/2015, 15h27
  2. Doubleur ou switch pour deux prises micro
    Par invite6378b62e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2011, 13h56
  3. Quelles mesures sont prises pour protéger la Grande Barrière de corail ?
    Par invite18e4e5b1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/03/2011, 12h29
  4. L'étude des mesures prises pour maîtriser une pandémie
    Par invite5dc89c28 dans le forum Actualités
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2007, 18h14
  5. Notes du bac prises en compte pour orientation?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2007, 13h51
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...