BT - calcul de section de fils
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

BT - calcul de section de fils



  1. #1
    GIC1622

    BT - calcul de section de fils


    ------

    Bonjour à tous,

    Pas certain que le poste soit au bon endroit... Au cas où, dites moi où je dois le mettre !

    Lors du dimensionnement des câbles pour mon cabanon isolé, j'ai un doute dans le cas de dérivation. Je m'explique.
    Tout est alimenté en 12v.
    En m'appuyant sur les feuilles de calcul existantes, j'ai dimensionné le section des fils de tout mon réseau électrique. Cependant, lorsqu'une ligne alimente 3 points, je ne sais plus quoi utiliser.

    Exemple :
    Sur une ligne de 8m, soit 16m aller retour, une intensité de 15A nécessite un fil de 10mm2. Au point d'arrivée, cette ligne est divisée en 3 points susceptibles de délivrer en pic chacun 51, ces 3 lignes étant situées à 1m de la boîte de dérivation.
    Pour ces 3 lignes, quelle longueur dois-je prendre pour mes calculs :
    5A sur 9m (18 aller retour) ou 1m (soit 2m aller retour). Le résultat est très différent ! 4mm2 ou 0.4mm2 !!

    Merci d'avance de votre aide !

    -----

  2. #2
    gienas
    Modérateur

    Re : BT - calcul de section de fils

    Bonjour GIC1622 et tout le groupe

    Citation Envoyé par GIC1622 Voir le message
    ... Pas certain que le poste soit au bon endroit... Au cas où, dites moi où je dois le mettre ...
    Je confirme qu'il n'a rien à voir avec l'électronique, et il va être déplacé "automatiquement" vers le forum le plus adapté.

  3. #3
    BLI06

    Re : BT - calcul de section de fils

    Bonjour
    Lorsqu'on étudie une ligne ou un réseau,on s'intéresse à 2 critères pour déterminer la section des conducteurs
    -l'intensite maxi (on prend souvent 5A/mm2)
    -la chute de tension maxi
    quand on a plusieurs tronçons,on prend chaque tronçon avec son Intensité
    et sa chute de tension (ex 1° tronçon 16m / 15A) etc
    En bout de ligne,la chute maxi est l'addition des chutes de chaque tronçon
    À vous de voir quelle chute admissible et si tous les récepteurs fonctionnent en même temps
    Cdt

  4. #4
    Jeryko

    Re : BT - calcul de section de fils

    Bonjour,

    L'explication de BLI06 me semble claire et je confirme.

    a) "susceptibles de délivrer en pic chacun 51, " Tu veux dire 5A ?
    b) 0,4 mm² !!! Il doit y avoir un problème je penche plus pour du 4 mm²
    ( Il doit s'agir de panneaux photovoltaïques ? )
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    GIC1622

    Re : BT - calcul de section de fils

    C'est effectivement 5A et non 51 qu'il fallait lire. Clavier de téléphone...!
    Le 0.4mm2 correspond à la section nécessaire pour du 5A pour 1m (voir par exemple ici : http://autocaravane.fr/camping-car/1...ectricite.html)

    En réfléchissant au problème, mon raisonnement est le suivant.
    J'ai un tronçon de 12m qui doit supporter en pic 10A. Ce tronçon se divise en 2 tronçons de 1m chacun qui pourront supporter 5A en pic. Donc en utilisant la feuille de calcul passée en lien, je prends donc :
    120W (10A) et 24m (12m aller retour) soit un fil de 10mm2
    Et pour le dimensionnement des 2 tronçons de 1m, je prend comme condition 60W (5A) et 26m (12+1 aller retour), ce qui donne 6mm2

    Est-ce que ça vous semble cohérent ?

  7. #6
    Jeryko

    Re : BT - calcul de section de fils

    Bonsoir,

    1) Tu as 12V, chute de tension admise = 0.5V, 10A, = 120W , 24m.
    section = 10 mm²
    La chute de tension admise c'est toi qui doit la définir .

    2) sur le dernier mètre quelle est cette tension ? (disons 0,1V en exemple)

    Tu as 12V, chute de tension admise = 0.1V, 5A, = 60W , 2m.
    section = 2,5 mm²
    L'alimentation de chacun des appareils en bout de chaine sera de 12 - (0.5 +0.1) = 11,4V
    ( 0,5V pour le tronc commun + 0,1V pour la terminaison = 0,6V de chute)
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  8. #7
    GIC1622

    Re : BT - calcul de section de fils

    Merci, explications claires !

Discussions similaires

  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 02h30
  2. section de fils
    Par invite539f80c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/04/2010, 20h42
  3. Alimentation électrique, choix de la section des fils
    Par invite5d013e34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 01/08/2009, 20h37
  4. [Thermique] section fils
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2008, 19h07
  5. [Divers] section fils
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2007, 12h29
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...