bonjour, pour alimenter un radiateur electrique de 2500 watts avec du 220 v quelle section de fils mini ?
un fusiblle de 10 amp est suffisant? merci
-----
20/11/2008, 17h22
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : section fils
bonjour,
section de fil 2,5mm² , le minimum pour les prises et besoin d'un 16A en fusible
20/11/2008, 17h26
#3
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Re : section fils
Bonjour,
Un radiateur fixe n'est pas sur un circuit prise, mais sur un circuit dédié.
10 A est un peu juste car 2500 watts/220 volts = 11.36 ampères.
Donc circuit en 2.5 mm² et protection 16 A.