section fils



  1. #1
    kuznik

    section fils


    ------

    bonjour, pour alimenter un radiateur electrique de 2500 watts avec du 220 v quelle section de fils mini ?
    un fusiblle de 10 amp est suffisant? merci

    -----

  2. #2
    invitef80bfdd5

    Re : section fils

    bonjour,
    section de fil 2,5mm² , le minimum pour les prises et besoin d'un 16A en fusible

  3. #3
    invite2ce979e1

    Re : section fils

    Bonjour,
    Un radiateur fixe n'est pas sur un circuit prise, mais sur un circuit dédié.
    10 A est un peu juste car 2500 watts/220 volts = 11.36 ampères.
    Donc circuit en 2.5 mm² et protection 16 A.

  4. #4
    kuznik

    Re : section fils

    merci à tous

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  2. RDM : section "complexe", section en U
    Par invite3057c2df dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2007, 12h03
  3. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
  4. [Divers] section fils
    Par inviteefdb11ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2007, 12h29
  5. résistivité. comment avoir la section d'un fils
    Par invitea31f8138 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 04/02/2007, 20h00
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...