Remplacement tableau électrique posé sur bois
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Remplacement tableau électrique posé sur bois



  1. #1
    invite341710ca

    Remplacement tableau électrique posé sur bois


    ------

    Bonjour, je suis jeune électricien et je voudrais refaire le tableau de répartition de la maison de mes parents. Questions matériel, branchement etc il n'y a pas de soucis. Mais le tableau est posé sur une planche en bois où il y a juste a coté le disjoncteur de branchement EDF qui lui aussi est posé sur la même planche. Je me posais la question si je pouvais soit dévisser la plaque de bois, ou découper dedans pour avoir accès au fils derrière le tableau pour pouvoir les demélers et repérer les paires plus facilement.

    Nom : thumbnail_image1.jpg
Affichages : 4215
Taille : 268,9 Ko
    Ci-joint une photo pour vous donnez une idée.

    Merci d'avance, Tazzor

    -----

  2. #2
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement tableau électrique posé sur bois

    Bonjour
    Peux-tu nous faire une photo nette, en gros plan, de ce disjoncteur ...

    et une photo photo du tableau complet.
    Où est le compteur ERDF ?

    Cordialement

  3. #3
    invitef1992399

    Re : Remplacement tableau électrique posé sur bois

    Bonjour, le compteur est à l'exterieur de la maison dans le coffret erdf.

    IMG_1302.jpgIMG_1301.jpg

  4. #4
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Remplacement tableau électrique posé sur bois

    Bonsoir

    Et il n'y aurait pas un DISJ aussi dans le coffret ERDF ????

    Car celui-ci n'est pas plombé .... et me fait penser à un disj utilisé comme coupure locale, sur ce tableau bois avec interrupteurs et contacteur chauffe-eau en saillie ....

    Et le porte fusible cylindrique me parait bizarre .. une phase semble sans fusibles .....
    Triphasé à l'origine ... mais toujours un contrat en triphasé ????
    quelle puissance contractuelle as-tu ??

    Mais peut-être que je me trompes ...

    cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite341710ca

    Re : Remplacement tableau électrique posé sur bois

    Bonjour, je regarde demain dans le coffret EDF si il y a un disjoncteur.
    Pour les fusible type bouchon, ils protégeaient 2 prise triphasé (le four êt la machine à laver) mais quand mes parents ont refais la cuisine j'ai réutiliser 2 fils de chaque prises pour recréer 2 départs (1 de prise pour la crédence et 1 pour le lave vaisselle)
    Le contrat est actuellement en triphasé, il repassera en monophasé dans les mois qui suivent

Discussions similaires

  1. Pose tableau électrique dans une chambre de service
    Par invite919fe19a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/07/2015, 13h05
  2. remplacement vieux tableau électrique, help !
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 10
    Dernier message: 15/02/2015, 22h20
  3. Remplacement tableau electrique
    Par invite96cfcfa7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/02/2011, 09h19
  4. [Divers] Pose d'un tableau de distribution électricité dans les WC
    Par invitebe39151b dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/06/2009, 15h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...