Bonjour,
J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères
Ce qui me donnait une puissance de 18 kw, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kw par phase
Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées et chacune d'elles inférieure à cette limite et je n'ai jamais eu de problème..
Par exemple sur la phase 1 j'avais 3 radiateurs de 3 radiateurs de 1500 w + 1 de 2000 w soit un total de 6,5 kw
Dernièrement ERDF s'est aperçu que depuis l'origine mon abonnement EJP était de 12 kw et que l'installation était non conforme, ils ont donc réglé l'ampérage à 20 au lieu de 30
La puissance maxi par phase devrait donc être maintenant de 4,4 kw
Pour tester j'ai mis tous les radiateurs en route sur la phase 1 (soit 6,5 kw) et la question que je me pose est de savoir pour quelle raison le disjoncteur principal au compteur n'as pas sauté (je ne possède pas de disjoncteur différentiel par phase) ??
Pour info pendant ce temps de test sur chacune de mes 2 autres phases l'ensemble de mes appareils n'étaient pas branchés et la consommation était inférieure à 2 kw donc consommation totale inférieure à 12 kw mais je ne pense pas que cela influe !
Merci par avance de vos réponses
-----