Bonjour,
Pour une chaudière électrique de 10 000 w
Peut-on utiliser un disjoncteur avec un pouvoir de coupure de 4500A ?
-----
07/10/2017, 12h42
#2
acdc01
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
1 093
Re : Pouvoir de coupure
Bonjour.
Sous quelle tension ?
Alternatif ou continu ?
@+
07/10/2017, 13h19
#3
invite5a478062
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Pouvoir de coupure
240v alternatif
07/10/2017, 13h41
#4
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
63 822
Re : Pouvoir de coupure
4500 a !
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/10/2017, 13h54
#5
invite5a478062
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Pouvoir de coupure
Merci, j'avais le doute avec un 10KA, mais ça me paraissait un peu élevé, surtout qu'au niveau prix, il y a un bonne différence
07/10/2017, 15h22
#6
invitef030d2af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
777
Re : Pouvoir de coupure
Bonjour
Pour une installation domestique aucun problème avec un disjoncteur 4.5ka ( 3ka suffisent)
Un 10ka ne se justifie pas dans une installation domestique
Cordialement