question Contacteur jour/nuit
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

question Contacteur jour/nuit



  1. #1
    invitec4c31a66

    question Contacteur jour/nuit


    ------

    Bonjour,
    J'ai actuellement un contacteur jour/nuit relié à mon compteur EDF pour mettre ne marche mon chauffe eau.
    Pour un projet domotique je voudrais recupérer cette information sur un autre appareil mais sans potentiel.... comment faire ?
    Merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    golfo57

    Re : question Contacteur jour/nuit

    Bonjour ,

    Sans plus d'informations sur l'appareil en question....?
    Si tu conserves la commande j/n pour le c-e, tu peux ajouter un relais pour récupérer un contact sans potentiel. Mais sur ton compteur selon les modèles il y a un contact pour ce type d'informations. @+

  3. #3
    invitec4c31a66

    Re : question Contacteur jour/nuit

    J'ai un vieux compteur EDF avec une roue...
    Je veux garder le contacteur (bipolaire Legrand) Actuel qui pilote le ballon d'eau chaude.
    Avez vous une référence pour le relais ?

  4. #4
    golfo57

    Re : question Contacteur jour/nuit

    re,
    T'as le choix avec notre fureteur favori, un relais 230V branché en parallèle sur la bobine de ton contacteur. @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitec4c31a66

    Re : question Contacteur jour/nuit

    il faut remettre une protection entre les 2 ou pas ?
    Si je résume a la sortie de mon contacteur existant (la ou est branché le chauffe eau) je mets un relais qui accepte le 230V et qui sort en contacte sec ?

  7. #6
    golfo57

    Re : question Contacteur jour/nuit

    Tu n'as pas besoin de remettre une protection, je suppose que chez toi c'est un 2A? ou autre?
    Citation Envoyé par xavax
    Si je résume a la sortie de mon contacteur existant (la ou est branché le chauffe eau) je mets un relais qui accepte le 230V et qui sort en contacte sec ?
    Pas à la sortie (c'est aussi faisable) mais en parallèle sur la bobine du contacteur chauffe-eau sur les bornes A1-A2. De ton nouveau relais tu récupères un contact NO (ouvert). @+

  8. #7
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : question Contacteur jour/nuit

    Bonsoir

    Voir ce schéma
    Dans cet exemple le tableau divisionnaire avait besoin d'un contact sans potentiel dans le tableau principal
    Vous pouvez réutiliser le même principe

    A noter que vous pouvez utiliser un relai ou un contacteur bipolaire dont vous n'utilisez qu'un des poles

    Nom : Tableau K.jpg
Affichages : 80
Taille : 114,8 Ko
    Carminas

Discussions similaires

  1. contacteur jour nuit
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 25/07/2016, 15h00
  2. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  3. Contacteur jour/nuit
    Par invitea958ccba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2015, 20h40
  4. Contacteur jour/nuit HC/HP
    Par invite00df999c dans le forum Électronique
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/12/2013, 14h45
  5. [Thermique] contacteur edf jour nuit
    Par invite2b47e1c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2008, 08h24
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...