calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur



  1. #1
    stephan0013

    calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur


    ------

    condorcet ouverture mur forum.jpg

    Bonjour ,
    ça fait un moment que je parcours le forum, et malgré la quantité d 'information disponible je n 'arrive toujours pas à définir une réponse claire à mon problème.

    je dois faire deux ouverture de 305 cm et 220 cm dans un mur de refend, mur en brique de 16 cm et enduit de 1.5 cm sur chaque face soit 19 cm au total (ce mur monte dans les combles et semble soulager les pannes de la toiture qui doivent être sous dimensionner)
    Pour cela j 'envisage d'utiliser un ou plusieurs IPE, UPE, ou autre... c'est déjà une de mes interrogations

    Ces IPE devront donc supporter le poids du mur de refend, une partie de la charge de la toiture et une partie du poids d 'un futur plancher

    il s'agit en réalité de deux plancher (de part et d'autre du mur de refend) qui seront realisés avec des poutres bois nailweb et plaque d' OSB


    Vous trouverez en pièce jointe le plan de l'appartement ce qui vous permettra de mieux cerner la problématique.
    les IPE y apparaissent en rouge et les ouvertures se situent entre les pointillés.


    DONNEES:

    --ouverture 1: élargissement de l 'ouverture existante dans le mur porteur:
    portée 305cm

    --ouverture 2: rabaissement de l'ipn existant (actuellement deux ipn de 120 qui ne reprennent que la charge du mur au dessus d 'eux (environ 1 tonne) et la toiture) :
    portée 220cm


    charges supportées:

    -----> mur en brique (19 cm)---- 6.5 m² au dessus de l ouverture de 305 cm soit 6.5*0.19m*2 tonnes = 2.5 tonnes
    ---- 6 m² au dessus de l 'ouverture de 220cm = 2.28 tonnes

    -----> appui de la charpente sur ce mur (45 kg/m² de couverture , 25 kg/m² charpente , 60 kg/m² vent- neige soit 130 kg m²) poids total (68m²*130kg= 8840kg)
    auquel il faut rajouter 68 m² de futur plafond BA13 sur cette charpente ( 20kg*68m²=1360kg)
    je n 'arrive pas à déterminer quelle part de la charge de répercute dans le mur de refend
    il y a 68 m² de toiture au dessus de l appartement


    ----->création d'un plancher de type nailweb =50kg/m²
    50m² d'un coté soit 2500 kg
    18.35 m² de l autre soit 917 kg

    donc 0.917+2.5=3.4 tonnes à diviser en deux (car le reste du plancher est supporter par les murs extérieurs de la maison ) soit 1.7 tonnes

    -dalle d'OSB 22 mm + parquet =25kg/m² ( 68,35m²*25 = 1708 kg/2 = 854kg)

    -faux plafond bA13 + 20 mm de laine de verre sous plancher nailweb =20kg/m² (68,35m²*20=1367kg/2=683kg)

    -cloison et doublage (ba13 sur ossature métallique) de l'étage créé =50kg/m² (68,35m²*50=3417kg/2=1708kg

    -charge d'exploitation =150kg/m² (68,35m²*150=10252/2=5126kg

    soit total charges additionnelles du nouveau plancher = 1700+854+683+1708+5126 =10 071 kg


    ma problématique est de savoir quelles sections d'IPE (ou autre ?? je suis ouvert à toute suggestion de votre part) je dois utiliser pour ces deux ouvertures , car l'appartement étant difficile d'accès , je voudrais éviter de prendre des poutres trop lourdes qui deviendraient très difficile à manutentionner.

    Puis-je jumeler des sections de tailles inferieures? les superposer?
    D'après ce que j'ai vu , à section égales, des UPE semblent avoir la même résistance que des IPE .
    Le mur de refend étant assez fin , en cas de jumelage ne serait il pas plus judicieux d'utiliser des profils en U.

    quelle longueur d'appui dois je prevoir ?
    dois je renforcer cet appui part des poteaux( HEA par exemple) et une semelle au sol?

    j espère avoir été suffisamment clair et vous remercie par avance pour tous vos conseils

    -----
    Images attachées Images attachées

  2. #2
    stephan0013

    Re : calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur

    Bonjour,

    Apres avoir relu quelques discussions, notamment celle où intervient AMATY, j ai essayé d'affiner mon raisonnement en prenant en compte dans mes calculs de charges seulement les superficie de plancher et de toiture qui repose sur les poutres à mettre en place. (voir plan)


    HYPOYHESE de calcul:

    ---En ce qui concerne la charge de la toiture (charpente traditionnelle) j ai pris l' hypothèse la plus négative, à savoir que les pannes étaient coupées au dessus du mur de refend , alors que dans la réalité elles sont d' une seule pièce et ne font que reposer dessus.

    ---j 'ai divisé les charges totale par 2 , considérant qu'un coté de la charge repose sur la poutre , et l'autre sur le mur opposé




    cela me donne:

    --->POUTRE A , longueur d'ouverture 305 cm, charges:

    charge toiture : 130 kg/m² * 31 m²= 4030 kg
    BA13 sous toiture : 20 kg/m²*31 m²= 620 kg
    plancher nailweb: 50kg/m²*31m²=1550 kg
    revêtement, cloison, faux plafond du plancher: 25+20+50= 95kg/m²*31m²= 2945 kg
    charge d'exploitation résidentiel: 150kg/m²*31m²= 4650 kg
    mur en brique sur poutre : 2500 kg

    TOTAL charge poutre A : 16 295 kg /2 = 8147 kg
    TOTAL avec coefficient de sécurité charge statique de 1.33 (cf hypothèse de calcul en fin de message: je pense que celui-ci est inutile car apparemment un coeff de 1.5 pour charge variable à déjà été appliqué????) ---> (8147*1,33)=10 835 kg

    donc poutre A admissible pour une portée de 3,5m (selon abaque)(rappel: ouverture 3,05m) et sous condition de flèche L/500:
    HEA 200 : 9580kg (sera trop lourd en 220 !!)
    IPE 270 : 15 100 kg
    2*UPE 220 : 2*6970 kg = 13 940 kg


    --->POUTRE B , longueur d'ouverture 220 cm, charges:

    charge toiture : 130 kg/m² * 22,56 m²= 2932 kg
    BA13 sous toiture : 20 kg/m²*22,56 m²= 451 kg
    plancher nailweb: 50kg/m²*22,56m²=1128 kg
    revêtement, cloison, faux plafond du plancher: 25+20+50= 95kg/m²*22,56m²= 2143 kg
    charge d'exploitation résidentiel: 150kg/m²*22,56m²= 3384 kg
    mur en brique sur poutre : 2280 kg

    TOTAL charge poutre B : 12 318 kg /2 = 6159 kg
    TOTAL avec coefficient de sécurité charge statique de 1.33 ---> (6159*1,33)=8191 kg

    donc poutre B admissible pour une portée de 2,5m (selon abaque) (rappel uverture 2,2m) et sous condition de flèche L/500:
    HEA 160 : 8560 kg
    IPE 200 : 9970 kg
    2*UPE 160 : 2*4660 kg = 9320 kg


    si quelqu'un (au hasard je pense à AMATY ) à les compétences pour me confirmer tout cela et m'aider dans ma réflexion je lui en serai très reconnaissant
    je compte faire des appuis de 30 cm , est ce suffisant ? comment calculer la descente de charge sur ces appuis ? dois mettre en place des jambages (ipe par ex) avec semelles entre les deux?
    merci

    PS : hypothèse de calcul abaque
    --acier de nuance s235
    --poids propre des profiles pris en compte
    --les charges ont été considérées comme variable et ont donc été affecté d'un coefficient de sécurité de 1.5 pour les vérification d'état limite ultime
    --la problématique de déversement n'a pas été prise en compte
    --poutre sur appui simple articulé

    condorcet ouverture mur f1.jpgcondorcet ouverture mur f1.pdf

  3. #3
    stephan0013

    Re : calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur

    je ne suis pas vraiment sûr des données de résistance que j'ai trouvé sur chaque profil , en effet j'en trouve d'autre suivant les abaques que je regarde.
    je dois pas bien savoir lire les tableaux . Quelqu'un pourrait il aussi vérifier mes chiffres?
    merci
    ex: UPE 240 sur 300cm de portée (fleche =L/500) : 12 800 kg
    et sur un autre tableau je trouve:
    UPE 240 sur 300 cm de portée (fleche <=L/500) : 9500 kg

    je ne sais plus à quoi me fier HELPPP

Discussions similaires

  1. Dimensionnement poutre IPE de 160 ?? - ouverture de 1.10 sur mur porteur
    Par PatriceMolina dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/06/2017, 12h43
  2. ouverture mur porteur: dimensionnement poutre
    Par truitas73 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/04/2017, 22h04
  3. Ouverture mur porteur - 5.8m - Dimensionnement poutre
    Par carnaud dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2014, 21h03
  4. Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Par jp77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/07/2012, 20h26
  5. Dimensionnement poutres-ouverture mur porteur
    Par invite52a2faa4 dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/09/2009, 13h27
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...