Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain



  1. #1
    invite89adb914

    Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain


    ------

    Bonsoir,
    Je viens d'entrer dans un logement neuf et suis très surprise de voir que le consuel a validé l'installation electrique dans la salle de bain :la prise du lave linge a 17cm du sol, se trouve en dessous des arrivée (70cm au dessus de cette prise) et evacuation d'eau(40cm au dessus de la meme prise electrique) La prise ne dispose pas d'un cache pour etre protégée d'eventuelles fuites d'eau. Il m'a été repondu par le vendeur qu'en cas de problème, ca dijoncterait... Mais qu'en est-il des risques d'electrocution ?
    Merci pour vos réponses
    Florence

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain

    Bonjour

    Même si cette configuration n'est pas des plus pertinente, elle n'est pas autant interdite.
    C'est donc normal que le consuel ait validé cette installation.

    Un cache ne servirait à rien vu qu'il y aura la prise du lave-linge de raccordée.

    En cas de fuite d'eau, pas vraiment de risque. Si vraiment de l'eau rentre dans la prise et occasionne une fuite de courant ou un court-circuit, une des protection du tableau sautera.
    Il n'y a aucun risque d'électrocution.
    Carminas

  3. #3
    f6bes

    Re : Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain

    Citation Envoyé par Flo 44830 Voir le message
    . Mais qu'en est-il des risques d'electrocution ?
    Merci pour vos réponses
    Florence
    Bjr à toi,
    logement neuf=donc équipé de disjoncteurs 30 mA (protection des personnes).
    Dans le pire des cas,une secousse désagréable...mais sans plus.
    bonne journée

  4. #4
    ilovir

    Re : Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain

    Bonjour

    Encore un exemple de la subtilité des normes.

    Selon 528 2.4 de la C15-100, une canalisation électrique passant sous une canalisation d’eau doit être protégée contre l’inondation par « toutes dispositions permettant au liquide d’être évacué ».
    Comme un socle de prise ce n’est pas une canalisation électrique, cela ne la concerne pas, et elle peut parfaitement, du point de vue de la norme, ne pas être protégée contre l’inondation.
    Et de plus, un robinet, est-ce une canalisation ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    bobflux

    Re : Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain

    > Selon 528 2.4 de la C15-100, une canalisation électrique passant sous une canalisation d’eau doit être protégée contre l’inondation par « toutes dispositions permettant au liquide d’être évacué ».

    Mais jusqu'à quelle hauteur cela s'applique-t-il ?

    Par exemple, si les deux sont à des étages différents, et séparés par un plancher en sapin tout à fait pas étanche ?...

  7. #6
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain

    Juste au dessus la norme dit on dit :

    Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations

    On parle bien de proximité immédiate et pas d'étages différents
    Carminas

Discussions similaires

  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. [Blanc] Mon Lave linge Whirpool AWE8625 avance dans la salle de bain
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/08/2015, 07h58
  3. Placer un lave linge dans une salle de bain avant passage du consuel
    Par invite8b4e745e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/01/2015, 18h59
  4. Un lave-linge dans la salle de bain ? [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 12/04/2012, 21h08
  5. norme circuit prise+eclairage salle de bain
    Par fredcvn dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2008, 18h26
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...