Bonjour Les amis par exemple si mon disjoncteur principal a les caractéristiques suivantes
230v ,15A, 3000A soit 3 KA comme pdc ,
Mon disjoncteur différentiel de 30mA 230v doit avoir quel ampérage ?
Merci à l'avance
-----
30/09/2020, 16h21
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Disjoncteur différentiel
à calculer selon les consommateurs raccordés
[b]le bon sens est un fardeau, car il faut s'entendre avec ceux qui ne l'ont pas [/b]
01/10/2020, 13h39
#3
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
70 003
Re : Disjoncteur différentiel
Bjr à toi,
Si ton disjoncteur principal est réglé à..15 A (soit une puissance d'environ un peu plus de 3 kVA )
et si tu veux utiliser tes 15 A, ton 30mA doit pouvoir supporter au moins ces 15 A.
Les 3000 A tu ne t'en occupes pas.....cela ne transistera JAMAIS dans ton installation.....600 000 VA.
Bonne journée
03/10/2020, 00h18
#4
inviteab214d3a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : Disjoncteur différentiel
Bonjour f6bes
Si j'ai bien compris
Vous voudriez dire que mon différentiel doit avoir 15A et son pouvoir de coupure doit être moins que celle du principal ?
Merci et bonne journée
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/10/2020, 06h23
#5
Carminas
Animateur Bricolage et décoration
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 089
Re : Disjoncteur différentiel
Bonjour
Le courant maximal assigné d'un interrupteur différentiel 30mA est la valeur maximale du courant qu'il accepte avant de se détériorer.
Les valeurs commercialisées sont 25A, 40A, 63A, 80A, 100A
Je vous déconseille le 25A. Par rapport à un 40A : pas moins cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.
Si vous voulez être tranquille il faut que le calibre de votre disjoncteur de branchement soit inférieur ou égal au courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel.
Attention, on parle du calibre maximal, et pas du calibre de réglage qui peut changer à tout moment sur simple décision de l'abonné.
L'usage actuel pour une habitation est de prendre des 63A type A (presque plus d'écart de prix avec un 40A type A).
Quand au courant de court-circuit maximal, je crois que tous les modèles du marché sont compatibles avec 3kA.
Exemple de tarif pour un 30mA type A pris sur une boutique en ligne compétitive :
- 25A : 46€
- 40A : 34€
- 63A : 41€
Dernière modification par Carminas ; 03/10/2020 à 06h26.
Carminas
03/10/2020, 13h37
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
70 003
Re : Disjoncteur différentiel
Envoyé par Azizyoung
son pouvoir de coupure doit être moins que celle du principal ?
Merci et bonne journée
Remoi,
Non je ne dis pas cela : je dis que si tu veux utiliser tes 15 A il FAUT que ton disjoncteur 30 mA puisse
laisser PASSER ce meme courant. Donc c'est PAS moins que le principal, c'est à minima...égal.
Carminas (salutations) t'indiques les différentes possibilités qui existent....commercialement.
Nota: si ton différentiel 30 mA est "supérieur" (25 A)à ton disjoncteur général (15 A) le différentiel 30mA ne disjonctera pas
AVANT le principal ....qui couipera à ..15 A.
Bonne journée
04/10/2020, 20h05
#7
inviteab214d3a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : Disjoncteur différentiel
Mais là il ne s'agit de surcharge où il faut sélectionner les calibres
Mais des masses
05/10/2020, 10h35
#8
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!