Bonjour à tous
je vous soumets ci-dessous le principe de l'installation électrique que j'envisage pour alimenter 2 bâtiments (branchement EDF type 2 avec compteur et disjoncteur d'abonné en bordure de terrain).
Le premier bâtiment recevra le tableau 1, le second bâtiment le tableau divisionnaire ou tableau 2.
L'arrivée du Disjoncteur d’abonné se ferra directement dans le tableau 1 au niveau de la rangée basse. Cette rangée reprend un Interrupteur Sectionneur de 63A relié par peigne (P+N 10mm2) sur:
- IS 40 A qui desservira les bornes Phase et Neutre du tableau 1
- Disjoncteur Bipolaire 40A qui desservira un Interrupteur Sectionneur de 40A sur le tableau 2 (tableau divisionnaire)
Est-ce selon vous OK pour validation Consuel (surtout d'avoir l'arriver et les coupures générales directement dans le tableau )?
Je joint une image peut-être plus explicite.
Merci pour vos avis.
-----