Bonjour,
Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V.
Je souhaiterais utiliser la sortie « serrure 24 V » pour alimenter une lampe en 230 V à l’ouverture du portail.
J’ai récupéré un relais Finder 80.01 et j’ai fait le montage suivant en utilisant la fonction BE :
En A1 j’ai mis le + de la sortie 24 V et j’ai fait un pont vers B1.
En A2 le - de la sortie 24 V.
En 15 la phase en 230 V arrivant du disjoncteur, le neutre directement vers la lampe.
En 18 la phase vers la lampe.
Mon problème c’est que la lampe est éclairée 1 à 2 secondes puis s’éteint après que j’ai appuyer sur la télécommande du portail.
Pourriez-vous m’aider, y a-t-il un souci dans mon câblage ?
Merci d’avance.
Brice
-----