Section fil prises à partir d'une boîte de dérivation
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

Section fil prises à partir d'une boîte de dérivation



  1. #1
    Amle

    Section fil prises à partir d'une boîte de dérivation


    ------

    Bonjour,
    J'ai une boite de dérivation alimenté par du 2.5mm² (protégé par un 20A dédié)
    J'aimerais y connecter 12prises, la norme autorise -t-elle d'utiliser du 1.5mm²?

    Merci par avance.

    -----

  2. #2
    Dannan

    Re : Section fil prises à partir d'une boite de dérivation

    Bonsoir

    Non, Il faut utiliser du 2.5 mm2

  3. #3
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Section fil prises à partir d'une boite de dérivation

    Bonjour

    Je confirme, 1,5² interdit dans ce contexte.
    pour 2 raison :
    - la plus importante : le disjoncteur 20A au départ qui ne protègerait pas le 1,5² des surcharges (ce serait dangereux)
    - un point mineur : la limite à 8 prises avec du 1,5² (mais c'est du confort)
    Carminas

Discussions similaires

  1. Raccord dans boite derivation
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2020, 19h53
  2. Câblage dans une boîte de dérivation
    Par invite96cfa183 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/08/2019, 08h07
  3. Boite de dérivation en volume 2
    Par invitedcfbd23d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 23/06/2015, 17h08
  4. Section câble alimentation prises 230 V ?
    Par inviteabb508af dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/02/2015, 14h40
  5. boite de dérivation type pieuvre
    Par invite4d7af326 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/02/2013, 23h41
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...