dissipation dans un câble 3g2,5 enterré
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

dissipation dans un câble 3g2,5 enterré



  1. #1
    yvan30

    dissipation dans un câble 3g2,5 enterré


    ------

    Bonjour
    Entre la maison et le garage, le câble actuel, directement enterré par l’ancien proprio, ne fait que 2,5mm2 pour 77m de long.
    Si on consomme les 7,4kW d’une WallBox les 32A dans les 1,42 ohms des 154 m vont dissiper 1450 W soit 19 W au mètre. Sans parler de norme est ce "théoriquement’’ acceptable pour la tenu du câble.

    Les 32A vont créer une chute de tension de 45V, si dans le garage, on met un transfo 185/230V le courant dans le cable 3g2,5 va passer à 40A ce qui augmente la chute de tension à 57V il faut un transfo 173/230, le courant augmente, etc. etc. la limite de cette cascade semble être un courant de 44,3A qui donne une chute de tension de 62,9V le transfo devient un 167/230V 7500VA vendu 596.00€ TTC sur ce cite
    https://www.abltransfo.com/produit/t...SABEgJlyfD_BwE
    600€ bien bien moins cher que les 5600€ du devis car il faut casser le goudron, la dalle du garage pour passer un 3g10, mais pas très glorieux coté tableau

    Si je tente une autre approche
    on met le transfo au départ, coté tableau, pour contrer les 45V de chute de tension il faut un transfo 230/275V. Mais 275x32 = 8800VA, la conso coté secteur passe à 38A, le disjoncteur a utiliser est un 40A, vu du tableau juste un appareil , le transfo qui demande 38A, mais reste le problème d'échauffement du cable.
    chez le même fabriquant il n’existe qu’en 10000VA à 850€ toujours très loin des 5600€.

    Vos lumières
    Merci

    -----
    Dernière modification par yvan30 ; 29/08/2023 à 18h30.

  2. #2
    jiherve

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    bonsoir
    il doit y avoir des erreurs de calcul
    du 2.5² fait 7 ohm/km donc ici 154m(aller/retour) => 1,078 ohm @32A => 1100w => 14W/m.
    Passons ceci dit le câble n'a clairement pas été prévu pour une borne de recharge et sauf à passer par un transfo élévateur en amont et un abaisseur en aval amha il n'y a pas d'autre solution que de le changer!
    Passe t il dans une goulotte comme cela devrait être le cas?
    JR
    Dernière modification par jiherve ; 29/08/2023 à 18h41.
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    annjy

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Bsr,

    ne peut-on pas passer un nouveau câble sans l'enterrer ? (mais avec les protections nécessaires)

    cdlt,
    JY
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"

  4. #4
    jiherve

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    re
    on trouve des transfo 230/400 7,5kVA pour 600€ comme il en faut 2 cela fait 1200€ , 18A dans le câble existant chute 18V environ.
    la bagnole électrique il faut être motivé!
    JR
    Dernière modification par jiherve ; 29/08/2023 à 19h05.
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    yvan30

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Citation Envoyé par jiherve Voir le message
    bonsoir
    ...
    du 2.5² fait 7 ohm/km ...
    JR
    J'ai lu,.. que le ro du cuivre de fil électrique pour installation habitation était de 0,023 et pas 0,017 (flemme d'ecrire les unités )
    Conforté dans le calculateur de ce site
    https://schema-electrique.net/calcul...puissance.html

    Hélas non le cable est directement dans le sol pas la moindre gaine TPC

  7. #6
    Jgod

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Une trancheuse un we chez kilou-n’importe quoi c’est 350€ pour du matos pro.
    Fourreau plus câble 3g6, et cessez le délire.
    Bon courage.
    Joël.

  8. #7
    Forhorse

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    +1
    32A dans du 2.5mm² ça dépasse les limites d'échauffement pour ce mode de pose.
    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Bonsoir

    2 phénomènes à prendre en compte :

    1/ la surcharge : c'est 20A maxi pour du 2,5². Si on veut tirer 32A, la norme impose a minima du 6²

    2/ La chute de tension : la norme autorise 5% entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation. En supposant que le disjoncteur EDF soit côté du tableau de répartition, tirer 32A sur 77m de 6² occasionne une chute de tension de 8,4% donc trop. Il faut passer sur du 10² pour descendre en dessous de 5%

    En conclusion, oubliez tous vos bricolages du début avec votre 2,5² et faites une tranchée pour enterrer proprement un 10² (dans une gaine TPC).
    Dernière modification par Carminas ; 29/08/2023 à 23h17.
    Carminas

  10. #9
    yvan30

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Merci à tous
    En fait ce n'est pas 77m mais 70,7m mais cela ne change rien.
    Je ne connaissais par la trancheuse, en restant sur de la terre pour limiter les dégâts, en tirant le plus droit possible, le trajet passe à 88m.
    La WallBox permet de régler la puissance par pas de 50W, avec du 3g10 le calculateur du cite cité plus haut permet une puissance de charge de 6500W.
    Au lieu des 35km d'autonomie gagné chaque heure de charge à 7400W, on passe à 30 km 12h de charge au lieu de 10h.
    Ou bien si on accepte une chute de tension de 5,6% (ne le dites pas à Mr Carminas) on reste à 7400W, de toute façons le module Power Boost limite la puissance de charge pour respecter la puissance du contrat edf en fonction des besoins de la maison. De plus la nuit la tension est très souvent à 235V le transfo edf est à 200m.
    merci

  11. #10
    Forhorse

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message

    1/ la surcharge : c'est 20A maxi pour du 2,5².
    C'est pas tout à fait vrai.
    En domestique, et pour rester dans les chutes de tension acceptables pour la normes, on limite effectivement à 20A dans du 2.5mm².
    Mais dans d'autres domaines, où on peut se permettre de calculer la section au plus juste et quand la chute de tension devient un problème secondaire, suivant le mode de pose du câble, on peut monter jusqu’à 32A
    Il y a des calculateurs en ligne (souvent mis à dispo par des câbliers) qui permettent de vérifier tout ça.

    Mais dans le domaine qui nous intéresse ici, et vu l'application, on est d'accord sur la conclusion.
    Tout projet flou conduit à une connerie précise !

  12. #11
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : dissipation dans un câble 3g2,5 enterré

    Bonsoir

    On est d'accord (il y a tout le chapitre 52 de la NF C15-100 à ce sujet)
    Mais ici on est dans le contexte d'une habitation, donc il faut respecter la norme "habitation" qui dit 2,5² : 20A maxi
    Carminas

Discussions similaires

  1. danger ? Câble électrique enterré section 3x240Al mm Tension 12/20KV
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2019, 06h48
  2. Section cable enterre
    Par invite59c38d97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 24/04/2015, 19h11
  3. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 11
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
  4. Mesurer le facteur de dissipation d'un câble
    Par invite525b2255 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/02/2009, 13h31
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...