Bonjour
Entre la maison et le garage, le câble actuel, directement enterré par l’ancien proprio, ne fait que 2,5mm2 pour 77m de long.
Si on consomme les 7,4kW d’une WallBox les 32A dans les 1,42 ohms des 154 m vont dissiper 1450 W soit 19 W au mètre. Sans parler de norme est ce "théoriquement’’ acceptable pour la tenu du câble.
Les 32A vont créer une chute de tension de 45V, si dans le garage, on met un transfo 185/230V le courant dans le cable 3g2,5 va passer à 40A ce qui augmente la chute de tension à 57V il faut un transfo 173/230, le courant augmente, etc. etc. la limite de cette cascade semble être un courant de 44,3A qui donne une chute de tension de 62,9V le transfo devient un 167/230V 7500VA vendu 596.00€ TTC sur ce cite
https://www.abltransfo.com/produit/t...SABEgJlyfD_BwE
600€ bien bien moins cher que les 5600€ du devis car il faut casser le goudron, la dalle du garage pour passer un 3g10, mais pas très glorieux coté tableau
Si je tente une autre approche
on met le transfo au départ, coté tableau, pour contrer les 45V de chute de tension il faut un transfo 230/275V. Mais 275x32 = 8800VA, la conso coté secteur passe à 38A, le disjoncteur a utiliser est un 40A, vu du tableau juste un appareil , le transfo qui demande 38A, mais reste le problème d'échauffement du cable.
chez le même fabriquant il n’existe qu’en 10000VA à 850€ toujours très loin des 5600€.
Vos lumières
Merci
-----