Bonjour je cherche de l'aide concernant mon ballon d'eau chaude de 300 litre qui fonctionne en heures creuse et celui-ci n'a plus d'eau chaude à la mi-journée, je précise que je l'ai détartré et changer le thermostat
Merci à vous.
-----
10/03/2025, 16h45
#2
titijoy3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
15 205
Re : Ballon d'eau chaude
Bonjour,
donc, question subsidiaire: quelle est la consommation de la résistance ?
la résistance est elle alimentée en heures creuses,
si ,on met en marche forcée, la résistance est elle alimentée ?
possédez vous un multimètre ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
10/03/2025, 19h14
#3
Steph45
Date d'inscription
mars 2025
Âge
53
Messages
2
Re : Ballon d'eau chaude
Bonjour ,une résistance de 3000 wt
Il fonctionne en heures creuse Ça se déclenche normalement et en marche forcé il chauffe et oui j'ai un multimetre
10/03/2025, 21h14
#4
gienas
Modérateur
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
43 544
Re : Ballon d'eau chaude
Bonsoir Steph45 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Steph45
... je cherche de l'aide concernant mon ballon d'eau chaude de 300 litre qui fonctionne en heures creuse et celui-ci n'a plus d'eau chaude à la mi-journée ...
Aux nombreuses questions pertnentes de titijoy3 j’en rajoute quelques unes.
Quel est l’âge du chauffe eau?
Quand tu dis qu’il n’y a plus d’eau chaude à midi, peux-tu estimer la quantité d’eau chaude que tu as consommée?
Depuis quand le même scénario (plus d’eau chaude â midi) se produit-il à l’identique?
Tu dis avoir un multimêtre. As-tu le permis de le conduire?