Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur



  1. #1
    Alsi270

    Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur


    ------

    Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.

    Deux substances R1 et R2 arrivent par un courant froid à 20°C dans un échangeur et sortent de celui-ci à 50°C (on ne connait pas R1 et R2 ,ni leur débit). Puis il rentre dans un réacteur où une réaction exothermique se fait : R1 + R2 = P. La réaction n'est pas totale et R1, R2 et P sortent du réacteur à 120°C. Ce courant chaud à 120°C repasse dans l'échangeur.
    La question est de déterminer la température de ce courant chaud à la sortie de l'échangeur.

    On a la puissance fournit par le courant chaud au courant froid dans l'échangeur : 0.1 MW

    Quelqu'un peut m'indiquer comment faire svp.


    ps : apparemment la valeur qu'on devrait trouver est : 77.5°C mais c'est le raisonnement pour arriver à cette valeur qui m’intéresse.

    -----

  2. #2
    kimist

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    Bonjour,

    Es tu sur qu il n'y a pas plus de données ? Parce que la ça fait vraiment pas beaucoup...

  3. #3
    Alsi270

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    Non, je n'ai que ça comme données

  4. #4
    ansset
    Animateur Mathématiques

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    bonsoir,
    effectivement ça ne fait pas beaucoup de données.
    ce qui nous intéresse est l'échangeur, pas le réacteur, si je lis correctement.
    au premier passage on passe de 20° à 50°
    au second on entre à 120°, et on re-chauffe semble-t-il....
    qcq chose m'échappe.
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 09/09/2015 à 18h54.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Alsi270

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    Alors au premier passage dans l'échangeur, le courant se réchauffe (de 20°C à 50°C).
    Pour le second passage dans l'échangeur, le courant arrive à 120°C et transfert sa chaleur au courant du premier passage (pour le faire passer de 20°C à 50°C) et donc refroidie. On doit déterminer sa température de sortie.

  7. #6
    ansset
    Animateur Mathématiques

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    Citation Envoyé par Alsi270 Voir le message
    Alors au premier passage dans l'échangeur, le courant se réchauffe (de 20°C à 50°C).
    Pour le second passage dans l'échangeur, le courant arrive à 120°C et transfert sa chaleur au courant du premier passage (pour le faire passer de 20°C à 50°C) et donc refroidie. On doit déterminer sa température de sortie.
    OKI, j'avais mal saisi.
    mais du coup je me pose la même question de kemiste.
    ( la chute de température semble très importante , par rapport à l'augmentation de celle du flux entrant )
    ou alors P n'intervient plus et la dose de R1,R2 revient seule par exemple au retour.
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 09/09/2015 à 19h20.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !

  8. #7
    Alsi270

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    Euh non, le courant qui passe de 120°C à une température plus faible que l'on doit déterminer (sachant que la réponse est 77,5°C), est bien composé de R1, R2 et P.

  9. #8
    kimist

    Re : Thermo : Calcul de température à la sortie d'un échangeur

    La réaction est A + B = C, on peut supposer que les débits de R1 et R2 sont égaux sans trop de problème.
    De plus entree-sortie=accumulation or ici il n'y en a pas donc en molaire c'est plus simple :
    Fr1+Fr2=F'r1+F'r2+Fp -> Fr = F'r + Fp
    de plus
    (Fr1*cp1+Fr2*cp2)ΔT1 =(F'r1*cp1+F'r2*cp2+Fp*cpp)ΔT2

    =>F(cp1+cp2)ΔT1=F(cp1+cp2+cpp) ΔT2

    =>(cp1+cp2)ΔT1=(cp1+cp2+cpp)ΔT 2

    et (Fr1*cp1+Fr2*cp2)ΔT1 =(F'r1*cp1+F'r2*cp2+Fp*cpp)ΔT2 =W

    =>F(cp1+cp2)=W/ΔT1 et F(cp1+cp2+cpp)=W/ΔT2

    Je vois pas quelle autre supposition je pourrais faire...

Discussions similaires

  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/09/2015, 07h56
  2. Calcul d'une température en sortie d'un échangeur
    Par inviteb138b967 dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/06/2015, 17h46
  3. Calcul d'enthalpies en sortie d'échangeur
    Par invite2f907f23 dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 13/09/2012, 07h33
  4. Calcul d'une température en thermo
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2011, 13h54
  5. Équation a deux inconnues / problème calcul température echangeur
    Par invitefdff679a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/04/2010, 19h57