panne chauffage egalis gvs 23
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

panne chauffage egalis gvs 23



  1. #1
    invite6aff7a59

    panne chauffage egalis gvs 23


    ------

    ma chaudiere se met en securité au bout de quelques minutes de fonctionnement.c'est le voyant de chauffage qui clignotte lentement(manque de gaz d'apres la notice).mais il y a du gaz.
    apres avoir rearmé la securité avec le petit bouton avec un triangle elle repart pour quelques minutes.de ou vient le probleme et que dois je faire pour y remedier.
    merci d'avance car c'est urgent ,dans le nord il fait froid.

    -----

  2. #2
    Hobbyelec

    Re : panne chauffage egalis gvs 23

    Un petit bonjour réchauffe toujours les relations,

    L'électrode d'ionistion a-t-elle été remplacée comme prévu tous les 3 ans,

    A quel moment le clignotement apparait-il ? en début de demande ou en fin ?


    A suivre.

    PS: l'entretien est-il couvert par un contrat annuel ?

  3. #3
    invite6aff7a59

    Re : panne chauffage egalis gvs 23

    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Un petit bonjour réchauffe toujours les relations,

    L'électrode d'ionistion a-t-elle été remplacée comme prévu tous les 3 ans,

    A quel moment le clignotement apparait-il ? en début de demande ou en fin ?


    A suivre.

    PS: l'entretien est-il couvert par un contrat annuel ?
    bonjour et excuse moi j'etais pressé.
    je pense que tu veux dire l'electrode d'ionisation,si tel est le cas elle a 5 ans tout comme la chaudiere.
    l'entretient a été fait par un reparateur pendant 2 ans et maintenant c'est moi qui le fait.
    merci pour ta réponse si rapide.

  4. #4
    invite6aff7a59

    Re : panne chauffage egalis gvs 23

    Citation Envoyé par porsche996 Voir le message
    bonjour et excuse moi j'etais pressé.
    je pense que tu veux dire l'electrode d'ionisation,si tel est le cas elle a 5 ans tout comme la chaudiere.
    l'entretient a été fait par un reparateur pendant 2 ans et maintenant c'est moi qui le fait.
    merci pour ta réponse si rapide.
    ps le clignotement apparait dans la premiere demi heure.
    merci

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Egalis : Sélecteur Chauffage trop elevé par défaut.
    Par invite76728981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 22/11/2007, 10h36
  2. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invitea04bff58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2007, 00h55
  3. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1ce9fc78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 09/09/2007, 01h27
  4. [Thermique] panne chaudiere egalis a ventuose mixte
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/04/2007, 21h32
  5. [Thermique] Panne e.l.m. leblanc EGALIS
    Par invitefc1c0e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h34
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...