Bonjour,
J'ai une chaudière à gaz Hydro.23/Ventouse depuis 5 ans environ. je fais face à 2 problèmes:
1) du jour au lendemain l'eau chaude sanitaire devient très vite froide en moins de 5 mn. Est ce un problème thermostatique ? si oui comment le changer moi-même ?
2) depuis hier ( 27/12/06 ) la température ambiante est passée de 20°C à 17°C sans raison ( la chaudière fonctionne en mode manuel ). Après avoir purgé les radiateurs puis remis de l'eau dans le circuit, j'ai augmenté la température demandée manuellement sans aucun résultat. Avez vous une explication ? Est ce que mes 2 problèmes peuvent être liés sachant que dans un cas il s'agit du circuit sanitaire et dans l'autre du circuit de chauffage ?
Merci de votre réponse urgente.
Dans l'espoir d'une solution,
Amicalement vôtre.
-----