    Je posséde une chaudière EGALIS ELM Leblanc GVB23H. Lors du chauffage de l'eau sanitaire, la vanne 3 voies permute et l'eau chaude part dans le circuit de chauffage. J'ai donc changé la vanne 3 voies. Mais le problème persiste.
    Quelqu'un peut il me donner la solution?
    Merci beaucoup

    -----

  2. #2
    thierry m

    Re : THERMIQUE-Chauffage

    BONSOIR,

    Le sanitaire est prioritaire,lorsqu'il y a une demande d'eau chaude ,la ctn immergée dans le ballon arrete le chauffage et fait basculer la vanne 3 voies en rechauffage ballon des qu'elle detecte une chute de temperature.
    tension d'alimentation ctn=5volt
    a 20° la resistance de la ctn ballon est de 14.8K ohm
    thierry M

Discussions similaires

  1. Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
    Par invite16a153a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2012, 22h02
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  4. 2 questions / chauffage solaire thermique
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2007, 18h08
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Réponses: 10
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...