[Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Reglage thermostat Siemens REV 33



  1. #1
    VATO

    Wink Reglage thermostat Siemens REV 33


    ------

    Bonsoir
    Je voudrais ameliorer la regulation de la temperature ambiante en entrant dans le mode specialiste d'un regulateur Siemens REV 33 pour pouvoir jouer sur l'adaptation du volume et/ou l'adaptation du pouvoir calorifique.Mais même avec la notice sous le nez , le jeu de touches + chaud,-chaud et tourner navigateur vers bas puis haut ne me permet pas d'entrer dans ce mode. Mon thermostat devrait commander un servo moteur 120 à 150s mais le mien est un 4 min.Comment puis je ameliorer la chose avec les reglages d'adaptation vues plus haut?

    Merci d'avance pour vos eclaircissements.

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    Bonsoir Vato,

    C'est bien la manoeuvre que tu décris qui te permet d'entrer dans le menu spécialiste, mais ni le calibrage de la sonde ni le choix de l'adaptation de la boucle n'auront d'incidence sur le temps d'ouverture et fermeture du moteur, pas d'autre choix que de remplacer le moteur en choisissant de préférence un 120'.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    VATO

    Wink Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    Bonsoir Cram 64

    Je te remercie pour les eclaircissements, mais avec ces réglages je voulais surtout faire "reagir" + vite le thermostat de maniére a avoir une régulation + fine et plus "reactive".En effet avec une T° de consigne de 21° ,il arrive que la T° reelle descende jusqu'a 20 ° avant que de la vanne 4 voies envoit de l'eau plus chaude.C'est sur que la "lenteur "de mon moteur n'arrange pas les choses mais je voulais essayer de la compenser en faisant "pédaler + vite mon thermostat. Autre question que veut dire régulateur 3 points?

    A+ merci et bon W.E.

  4. #4
    Cram 64

    Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    Bonsoir VATO,

    Je crois que ce qui aberre les température est en effet le temps trop long du moteur pour se repositionner, et le TA n'y peut rien.

    Un moteur 3 points est simplement dispose simplement d'un point 0 Y1 en ouverture et Y2 en fermeture, le moteur se trouve arrêté par un contact de fin de course en fin de parcours (ouverture ou fermeture).

    Bonne fin de semaine,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite10c1e1b9

    Wink Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    bonsoir,

    pouvez vous me décrire précisément le fonctionnement du Thermostat REV33?
    fonctionne t-il en chronoproportionnel, c'est à dire sur des temps d'ouverture et fermeture calculés sur une période de 6mn en général? (exemple pour 20 degrés demandés et une température réelle de 20 degrés: dans ce cas la vanne 3 voies est commandée en ouverture pendant 3mn et en fermeture pendant 3mn soit au total un cycle de 6mn).

    Merci.

  7. #6
    invite10c1e1b9

    Wink Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    bonsoir,

    pouvez vous me décrire précisément le fonctionnement du Thermostat REV33?
    fonctionne t-il en chronoproportionnel, c'est à dire sur des temps d'ouverture et fermeture calculés sur une période de 6mn en général? (exemple pour 20 degrés demandés et une température réelle de 20 degrés: dans ce cas la vanne 3 voies est commandée en ouverture pendant 3mn et en fermeture pendant 3mn soit au total un cycle de 6mn).

    Merci.

  8. #7
    Cram 64

    Re : Reglage thermostat Siemens REV 33

    Bonjour à tous,

    Scherve, les fabricants sont assez discrets sur les systèmes utilisés pour leur produits.

    Voici reproduits les renseignements de la notice :

    "Le REV33 est un régulateur 3 points avec comportement PI. La température est réglée de façon progressive par la commande d'un servomoteur électrique.
    La régulation forme les signaux de réglage en fonction de l'écart entre la consigne réglable et la température mesurée par la sonde de température intégrée. Il est possible d'adapter la régulation aux propriétés de la boucle à régler en modifiant le temps de dosage d'intégration et l'amplitude de régulation.
    Une régulation optimale implique un temps de marche du servomoteur compris entre 120 et 150 secondes. Il faut en tenir compte lors du choix du servomoteur."


    Tout ce que je peux t'offrir comme renseignements.

    Joyeux Noël,

    Marc.

Discussions similaires

  1. [Divers] notice thermostat rev 10
    Par invite48913651 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/10/2007, 10h06
  2. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/09/2006, 07h21
  3. Reglage chaudiere Acleis avec thermostat ambiance
    Par invite09a340b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 02/03/2006, 21h07
  4. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2006, 13h47
  5. Thermostat d'ambiance (Réglage)
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2005, 08h21
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...