Bonjour deux petites questions SVP:
J'ai un ballon de 100L intégré à une chaudière DEVILLE qui fait donc production d'ECS.
Je n'ai de l'eau chaude que pour 1/3 de bain ou 2 douche et 1/2 et après je dois attendre que le ballon se recharge (10 à 15 min)
Est-ce normal?
Eau chaude réglée à 58°c dans le ballon et mitigeur réglé à 37 dans douche et baignoire
Je pensais que mon ballon était entartré, il a 4 ans 1/2
J'ai fait venir un plombier qui me dit que c'est quasi impossible en si peu de temps (sans avoir vérifié véritablement) mais que ça doit provenir surement d'un mauvais circuit de chauffage qui ne donne pas priorité à l'eau chaude qu'en pensez-vous?
L'installation est réalisée comme le préconise le fabricant mais lui trouve que les pompes et clapets anti-retour ne sont pas au bon endroit.
Autre question: est-ce normal que la chaudière équipée d'une régul se mette en route le soir (certes moins souvent) alors qu'elle est réglée pour une température de consigne de 14° et qu'il fait encore 20°C dans la maison.
Je la mets en "nuit" à 20h et elle se met encore en route à 23 heures par exemple.
La fréquence de mise en route du bruleur est sur 8K
Espérant avoir été assez précis, Merci
-----