J'ai une chaudiere Buderus G 115 RE ,21 KW ,regulation automatique +ECS ,depuis 10 ans.
Je la revise tous les deux ans (changement gicleur,nettoyage,ramonage)
Fin decembre 2007,elle s'est mise en securite,j'ai rearme puis elle est repartie une dizaine de jours et de nouveau, mise en securite.
J'ai change le gicleur,j'ai nettoye le pre filtre ainsi que le filtre situe dans la pompe.
Apres avoir rearme,elle est repartie pour une dizaine de jours.
J'ai change les electrodes (dans le doute).Mais rien n'y fait.
Tous les 8 jours elle se met en securite.Le laps de temps se reduit entre les mises en securite puisqu'à ce jour le delai est de 3 jours.
Enfin ,dernier point a noter,si je rearme directement ,le bruleur tourne mais elle ne s'enflamme pas,donc au bout de 20 secondes elle se remet en securite.Alors que les premiers rearmement du debut ,au mois de Decembre fonctionnaient normalement.(la chaudiere se rallumait).
Pour que la chaudiere refonctionne,il me faut arreter l'interupteur principal de la chaudiere pendant environ 3 minutes,puis rearmer,et a ce moment là,le bruleur tourne et s'enflamme.La chaudiere fonctionne de nouveau tout a fait normalement pendant environ 3 jours.
Je pense que le coffret securite est en cause,mais comment en etre sur ?
Je vous remercie par avance d'une aide dans mon depannage.
-----