Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
22/12/2008, 14h47
#1
invite5c6cc8da
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
------
bonjour j ai une chaudiere de dietrch(City 2.24/II)et le voyant de temperature indique (al) et (pa) c est quoi le probleme
-----
22/01/2009, 22h10
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
Bonjour et bienvenue dur le forum dépannage cedric182,
Le code PA signifie manque d'eau, il faut remettre la pression à 1,5 b environ en ouvrant les deux vannes du disconnecteur 2ème tube de la plaque de raccordement en partant de la gauche (à côté du groupe de sécurité)
Cordialement,
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 22/01/2009 à 22h35.