Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
04/09/2009, 18h55
#1
invite262411ed
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
85
Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
------
bonjours
j'ai un probleme avec une nectra 2.23cf
mon souci est que les radiateur chauffe par le retour quand je soutire de l'eau chaude.
merci d'avance pour vos reponse
-----
04/09/2009, 19h56
#2
joh93
Invité
Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Bonjour, fermes tes vannes depart/retour sur la chaudiere pour etre tranquille.
Il ce peut qu'il y ai un probleme d'encrassement du corps de chauffe ou de l'echangeur.
04/09/2009, 21h59
#3
invite2867b6fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
291
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
c'est certainement la vanne 3 vois, qui a un deffaut d'etancheité
normalement quant vous tirer de l'eau chaude, la V3V ferme le depart radiateur, et redirige cette eau dans l'echangeur a plaque pour produire l'eau chaude.
verifié, lorsque vous tirer de l'eau chaude, que le tuyau de depart radiateur,(le plus a gauche) commence ou non a chauffer
04/09/2009, 22h02
#4
invite2867b6fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
291
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
si le tuyau chauffe bel et bien, cela peut etre la v3v, ou bien comme la dit joh93, si la chaudiere est emboué de la boue peut tres bien etre sur le clapet quib ferme le depert radiateur, ce qui fait qu'i y a un defaut d'étanchéité.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/09/2009, 22h16
#5
joh93
Invité
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Ses radiateurs chauffent par le retour, et non pas le depart.
Quand la v3v n'est pas etanche c'est le depart qui chauffe.
05/09/2009, 10h27
#6
invite262411ed
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
85
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
merci de vos reponse
joh93 a raison ça chauffe par le retour
v3v changé en essai
echangeur a plaque nickel controlé
plusqu'a voir le corps de chauffe
par contre il n'y a pas de clapet sur le retour chauffage?
05/09/2009, 14h03
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Bonjour à tous,
Le corps de chauffe ne doit pas poser problème, c'est le primaire de ce fait l'eau n'est pas renouvelée sauf fuite et remplissages fréquents.
Fermer le circuit chauffage comme conseillé par joh93 est la meileure solution.
Cordialement,
Marc.
05/09/2009, 15h50
#8
joh93
Invité
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Non il n'y a pas de clapet anti retour sur une nectra 2.23.Il y en a un derriere la vanne depart chauffage uniquement sur les modeles avec ballon separé
(3.14 ,etc...).
05/09/2009, 22h37
#9
invite2867b6fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
291
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
peut être un problème de thermosiphon, à la rigueur, vous pouvez faire installer un clapet anti retour.
05/09/2009, 23h03
#10
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Re,
Un clapet dans quel sens ? si la circulation se fait par le retour, comment feras-tu fonctionner le chauffage cet hiver ?
Marc.
05/09/2009, 23h35
#11
joh93
Invité
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Pourquoi s'embeter a chercher plus loin, en fermant depart/retour on en parles plus.C'est plus rapide et economique que n'importe quelle autre solution
10/09/2009, 19h45
#12
invite2867b6fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
291
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23cf : Les radiateurs fonctionnent en été !
Envoyé par joh93
Pourquoi s'embeter a chercher plus loin, en fermant depart/retour on en parles plus.C'est plus rapide et economique que n'importe quelle autre solution
juste, faut penser a les rouvrir cet hivers sinon la pompe ne vas vraiment pas apprecier