[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide ! [résolu]



  1. #1
    invite02b8f70b

    Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide ! [résolu]


    ------

    Bonjour,
    Depuis quelques temps l'eau chaude sanitaire est bien froide en provenance de ma chaudiere et je ne parviens pas a en augmenter la température.
    Il s'agit d'une chaudiere Frisquet Hydromotrix 32 kw.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer une probable cause et son éventuelle réparation ?
    Par avance merci,
    Laurent.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Eau froide chaudiere Frisquet Hydromotrix 32 kw

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage laurentJ,

    Si ton ballon est en température, c'est le RTA robinet thermostatique placé au départ de l'ECS qui est en cause.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invite02b8f70b

    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide !

    Un grand merci car en effet il s'agissait bien de cela.
    Après un démontage et un bon nettoyage de ce RTA, c'est reparti.
    Merci encore et à prochainement.
    Laurent

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : ECS sort froide !

    Bonjour à tous,

    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.

    Cordialement,

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 18h09
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 1990 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite5056a5da dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/07/2009, 16h09
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus d' ECS .
    Par inviteb95daafa dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 23h41
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix ventouse : voyant chauffage éteint. [résolu]
    Par invited0ca2320 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 06/12/2008, 20h41
  5. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...