Bonjour,
J'ai une chaudière chaffoteaux nexia 24ff couplé à un module chaleur douce MCD2 et un ballon celectic 100l.
Mon problème : de façon aléatoire suite à une demande d'eau chaude sanitaire du ballon, la chaudière affiche un message 50 70 80 thermistance départ chauffage ouvert tout en restant sur le circuit sanitaire (ballon pas à t°) avec une circulation d'eau sanitaire continue et sans chauffer.
Si je fais un ré-initialisation, elle se remet à chauffer l'eau du ballon avec le cycle de message suivant :
- 40 50 60 80 vanne distributrice bloquée en chauffage, la chaudière chauffe et envoi pourtant bien l'eau chaude vers le ballon !
- un choc dans la chaudière, le bruleur ne chauffe plus, l'eau circule toujours vers le ballon
- 50 80 thermistance sanitaire ouverte
- parfois 60 70 hors gel bruleur
- retour à 40 50 60 80 et boucle jusqu'à ce que le ballon soit à t° et parfois retour à 50 70 80 avec boucle sans fin sans chauffage.
Le paramétrage de la chaudière :
pour le chauffage :
mode coupe pompe
anticycle chauffage 30s
Fonctionnement modulant
Pour l'eau chaude sanitaire :
Tempo sanitaire 3mn et t° à fond (testé au 3/4 pareil)
testé en mode de fontionnement celectic (tempo 0 et t° à 65° pareil)
Une idée d'où se situe le problème ?
Merci d'avance
-----