    bonjour j'ai poser hier une chaudière niagara c green a condensation
    a la mise en route elle a afficher erreur 101 surchauffe du circuit primaire toute les purge on était faite y a quelqu'un qui pourrais m'aider merci d'avance

    -----

  2. #2
    invite2867b6fb

    Re : erreur 101 sur chaudière niagara c green ff

    la pompe est certainement gommée (bloquée) fréquent lors de la premiere mise en route d'une chaudiere.

    il faut devisser le bouchon au niveau de la pompe, et tourner l'axe avec un gros tournevis plat

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Niagara C : Erreur 101 !
    Par invitea47fc8e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2010, 20h15
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    Par invitefe7e1198 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/08/2010, 18h11
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2009, 21h04
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2009, 17h39
  5. [Thermique] Rajout d'eau pour chaudière Niagara Green
    Par invite848962d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 19/03/2009, 15h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...