Sens moteur vanne 3 voies !!! [résolu]



  1. #1
    Manulaf

    Sens moteur vanne 3 voies !!! [résolu]


    ------

    Bonjour à tous,

    Comment trouver ce sens de branchement y1 et y2 des moteurs de v3v siemens ?

    Pour info, la v3v est à gauche de la chaudière et elle est ouverte dans le sens anti horaire.

    Merci.

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Bonjour à tous,

    Le plus simple est de raccorder (hors tension) le moteur et le régulateur Y1 sens d'ouverture vers l'une des bornes du moteur Y2 à l'autre de mettre la régulation en service, si elle dispose d'une position fermeture manuelle le moteur doit aller en fermeture si ce n'est pas le cas : inverse les deux fils toujours hors tension.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    Manulaf

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Merci.

    Comment se comporte la vanne lors de la chauffe :

    Par exemple, chaudière éteinte depuis plusieurs heures donc départ froid,à la mise ne route de la chaudière, la vanne doit être ouverte ou fermée ?

    Avez vous les étapes de positionnement d'une vanne 3 voies motorisée?

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Re,

    J'ai retrouve cette discussion :

    http://forums.futura-sciences.com/de...rvp200oe0.html

    si il s'agit de la RVP200 met le bouton à droite en face de la main (manuel) la vanne doit aller en fermeture, si la température si tu te rends compte que la température augmente il faut inverser les fils.

    Le chauffage fonctionnait bien la saison dernière ?

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Manulaf

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    J'ai remplacé la chaudière ainsi que la régulation ( trop vieille).
    J'ai opté pour une chaudière Idéal standard avec régulation incorporée et il n'y a pas de fonctions qui permettent de mettre en mode manuel.

    Donc, c'est pour cela que je voulais savoir le "comportement" du servomoteur lors de la chauffe.

  7. #6
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Re,

    sur le régulateur tu dois pouvoir régler la température en plus ou en moins, règle là au minimum, la vanne ira en fermeture si comme dans mon dernier post la température augmente inverse les deux fils.

    Marc.

  8. #7
    Manulaf

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Merci .
    Je vais essayer de rentrer dans les paramètres pour changer la température.
    Dernière modification par Manulaf ; 27/10/2010 à 22h10.

  9. #8
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Re,

    J'ai répondu avant, tu as redoublé le post 5.

    Marc.

  10. #9
    Manulaf

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Peut on par exemple voir si le moteur est bien branché dans le bon sens en mesurant la température du départ ?

    Doit on avoir une température constante ?

  11. #10
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Bonjour à tous,

    Oui bien sûr, mais il faut que tu arrive ) faire déplacer ta vanne. C'est pour cela que je te conseille de la faire fermer en agissant sur le régulateur si elle ferme et que la température augmente elle fonctionne bien à l'envers.

    Essaye de mettre une photo du régulateur, si je le connais je te guiderais :

    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html

    Cordialement,

    Marc.

  12. #11
    Manulaf

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Merci pour ton aide Cram 64.
    J'ai enfin trouvé et mon moteur était bien branché dans le bon sens.
    J'ai juste interrogé la régulation pour avoir la température exterieure et ensuite , j'ai regardé la pente et j'en ai déduit la température de départ que j'ai mesuré avec un thermomètre de contact.

  13. #12
    invite728b013d

    Re : Sens moteur vanne 3 voies !!!

    Bonjour à tous,

    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."

    Cordialement,

    Marc.

Discussions similaires

  1. Réponses: 3
    Dernier message: 24/08/2010, 07h25
  2. [Thermique] Sens du secteur vanne 3 voies ???
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2010, 20h59
  3. [Thermique] Problème de sens vanne 3 voies motorisée
    Par invite0974a8ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2009, 11h56
  4. [Thermique] Moteur de commande vanne 3 voies Siemens [Résolu]
    Par inviteab243ac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2008, 06h02
  5. [Thermique] vanne 3 voies egalis : résolu
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2008, 12h09
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...