Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
27/11/2010, 15h16
#1
invitee9d96fb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
------
bonjour, aprés une panne de l'extracteur (soufler et huiler) la chaudiere fonctionne 5/10 mn et les flammes commence a décoller des bluleurs, pouvez vous m'apportés votre aides, merci
-----
27/11/2010, 16h34
#2
invite31c6329d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
516
Re : Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
Bonjour,
Il faut vraiment bien vérifier que tout soit étanches...
La ventouse a t elle était démontée ou seulement l'extracteur ???
Vérifier dans la ventouse si le tube intérieur d'évacuation des gaz brulés soit bien enclenché sur toute la longueure !!!
27/11/2010, 16h44
#3
invitee9d96fb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
joubour,et merci pour cette reponse rapide vue les température.
j'ai demonté les deux et je vais verifier le bon remontage.
27/11/2010, 18h14
#4
invitee9d96fb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Chaudière ELM Leblanc à ventouse les flammes décollent des brûleurs !
merci, la ventouse etait mal emboutie. encore merci sa fait plaisirs de retrouver la chaudiere en bon fonctionnement.