[Thermique] Brûleur fioul Zaegel Held : se met en sécurité !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Brûleur fioul Zaegel Held : se met en sécurité !



  1. #1
    invite3b07209a

    Brûleur fioul Zaegel Held : se met en sécurité !


    ------

    Bonjour
    Ma chaudière Idéal Standard qui est ancienne est équipé d'un bruleur fioul Zaegel held celui se met en sécurité,
    j'ai nettoyé le filtre a fioul le bruleur produit un grésillement
    Merci de m'aider a résoudre ce problème

    -----

  2. #2
    invitec4511c40

    Re : Bruleur fioul zaegel held se met en sécurite

    Bonjour, peut tu nous en dire plus sur le modele du bruleur, les étapes que tu fais et quand se met il en securité ?

  3. #3
    invite3b07209a

    Re : Bruleur fioul zaegel held se met en sécurite

    bonjour
    J'ai vérifié l'étincelle est présente au bruleur, j'ai nettoyé le filtre ds la pompe ainsi que le flexible qui vas du filtre a fioul ( ds le bocal) a la pompe, j'ai aussi soufflé ds le tuyau en cuivre qui vas de la pompe au centre du bruleur.
    Je tiens a précisé que la panne est intervenue lorsque que la chaudière fonctionnait j'étais a coté j'ai entendu un grésillement et puis elle s'est mise en sécurité. bruleur Zaegel Held A7 0A
    Il se met en sécurité quelques secondes apres la mise en service de celui ci, aucune combustion n'a lieu.
    Lorsque je démonte le tuyau en cuivre qui se dirige au centre du bruleur il n'y a pas d'arrivée de fioul.

  4. #4
    invitec4511c40

    Re : Bruleur fioul zaegel held se met en sécurite

    Bonjour, ton gicleur est neuf ? tes lectrodes sont elles bien placées ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb7d2ff1d

    Re : Bruleur fioul zaegel held se met en sécurite

    bonsoir tu disais que tu entendai un grezillement mais pas d arriver fioul dans la chaudiere.
    tu as testé ton bruleur avec un bidon fioul?pour verifier si ta un souci de ta cuve.

  7. #6
    invite3b07209a

    Re : Bruleur fioul zaegel held se met en sécurite

    Bonjour,
    Je viens de changer le condensateur de démarrage 4uf 400V et la chaudière fonctionne a nouveau depuis ce matin 9H40, donc pas de bouchon ds la cuve, ni sur les flexibles. J'espère que cela va continuer.
    Merci de votre aide.

Discussions similaires

  1. zaegel held
    Par inviteec08e735 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2012, 10h48
  2. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    Par invitec034386d dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2011, 11h06
  3. Avis pour chaudiere bois/fioul Zaegel Held
    Par inviteb115a746 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/11/2009, 23h01
  4. [Thermique] Chaudière au sol fioul Zeageld Held FSU 25 : se met en sécurité 110 °C. !
    Par invite8458fef2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 31/10/2009, 20h47
  5. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 27/11/2008, 03h00
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...