[Thermique] Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression [Résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression [Résolu]



  1. #1
    invited4d02b2b

    Question Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression [Résolu]


    ------

    Bonjour,

    Nous avons remplacé notre ancien chauffe eau électrique en panne par un neuf aujourd'hui : le chauffe eau et le groupe de sécurité sont neufs, après avoir rempli le chauffe eau (on a attendu que l'eau coule au robinet d'ECS), nous l'avons branché.
    Quelques heures plus tard, l'eau est chaude mais la pression d'eau chaude n'est pas aussi importante qu'avant (avec l'ancien chauffe eau).
    Quelqu'un aurait il une idée de ce qui pourrait provoquer cette baisse de pression ?

    Merci beaucoup pour votre aide !

    -----

  2. #2
    invited4d02b2b

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    J'ai oublié, a priori, pas de réducteur de pression sur notre installation ...

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    Bonjour optimisticolivier et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum.

    La pression est forcément la même. Tu parles peut-être du débit.

    Si c'est bien cela, c'est que tu as un étranglement dans le circuit. Le premier que je vois, c'est le groupe de sécurité incomportement ouvert.

  4. #4
    invited4d02b2b

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    En fait, le débit d'eau chaude est réduit à un gros filet qui coule du robinet, rien à voir avec le débit d'eau froide donc oui, il s'agit plutôt du débit
    Pour le groupe de sécurité, nous y avons pensé mais comment "ouvrir" davantage le groupe de sécurité ?

    Merci beaucoup !!!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invited4d02b2b

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    ps : notre groupe de sécurité a un robinet qui s'ouvre ou se ferme au quart mais c'est pê toujours le cas

  7. #6
    invitef80bfdd5

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    bonjour,
    il est aussi possible qu'un morceau de calcaire se soit détaché lors de l'intervention et bloque dans un coude réduisant ainsi le débit. si vos raccordement sont amovibles il est possible de voir si à la sortie du ballon le débit est correct . de cette manière on verra si c'est au ballon ou après le problème

  8. #7
    invited4d02b2b

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression

    Merci pour votre aide !
    Nous avons trouvé le pb, nous avions bien en réalité un réducteur de pression que nous avons mis sur la sortie eau chaude, forcément ça marchait moins bien Vives les notices en espagnol :-p

  9. #8
    gienas
    Modérateur

    Re : Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression [Résolu]

    Citation Envoyé par optimisticolivier Voir le message
    ... Nous avons trouvé le pb ...
    Merci pour ce retour.

    La discussion est fermée mais reste accessible en consultation.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Remplacement anode chauffe-eau électrique
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2010, 15h49
  2. [Thermique] Chauffe-eau éléctrique Maïter : remplacement résistance ?
    Par invite3b89c2f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 30/01/2010, 08h24
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 27/10/2009, 14h13
  4. [Thermique] remplacement chauffe-eau électrique : manque de pression !
    Par allstar28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 16/06/2009, 15h34
  5. [Thermique] chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Par invitec344ed23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/09/2008, 19h59
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...