    Bonjour,

    j'ai lu bon nombre de post concernant les problèmes d'allumage sur les chaudières amélia mais je n'en ai trouvé aucun qui correspond à mon problème.
    En effet, pour ma part après avoir enlevé les différents carters, je ne vois aucune étincelle lorsque je mets ma chaudière en marche.
    De plus, le voyant radiateur clignote doucement (environ 1 fois par seconde)

    J'ai vérifié la polarité de l'alimentation 230 volts, le bon fonctionnement du ventilateur d'extraction et de son pressostat.

    Pourriez-vous me dire d'autres points à vérifier ?

    -----
    Dernière modification par MOULHOUD2001 ; 20/05/2012 à 11h16.

  2. #2
    Cram 64

    Re : Pas d etincelles sur chaudiere amelia elm leblanc

    Bonjour à toutes et à tous,

    Vérifie que le connecteur côté électrode et tableau est bien positionné, j'ai peur que le problème vienne du tableau.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    MOULHOUD2001

    Re : Pas d etincelles sur chaudiere amelia elm leblanc

    Panne résolue.

    j'ai fait venir un pote qui m'a vidangé et remis en pression le vase d'expansion, il a également brossé les électrodes, le bruleur ainsi que le corps de chauffe.
    Du coup, ça remarche comme en 14 ...

    Merci pour l'aide et merci de fermer le post.

Discussions similaires

  1. [Brun] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas d'étincelle au démarrage !
    Par invite10cba189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/12/2010, 10h39
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 13h11
  3. [Thermique] Problème d'allumage chaudière amélia ELM LEBLANC
    Par invite68665fb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 29/10/2009, 19h10
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Réponses: 11
    Dernier message: 03/04/2009, 22h56
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 723H Pas d'allumage ECS ni chauffage. [résolu]
    Par Badwha dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2009, 20h24
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...