message erreur E 02 sur chaudiere RIELLO colonna 130
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

message erreur E 02 sur chaudiere RIELLO colonna 130



  1. #1
    invite010918db

    message erreur E 02 sur chaudiere RIELLO colonna 130


    ------

    bonjour à tous

    je possede une chaudiere de marque RIELLO modele colonna 130.

    j ai voulu la mettre en service mais elle m indique un message d erreur E 02

    car elle ne fonctionne pas.Que signifie ce message car j ai repris ma notice technique mais elle

    n y fait aucune reference?

    Ou se situerait mon probleme?

    je vous en remercie par avance

    -----

  2. #2
    inviteb7ea6112

    Re : message erreur E 02 sur chaudiere RIELLO colonna 130

    Salut

    Sur cette doc
    http://notice.jeanpaulguy.fr/content...condensing.pdf

    Le code erreur E 02 indique "manque flamme"

    Peut-etre un probleme de gaz (y en a plus )
    Ou un probleme au niveau du capteur de flamme (il est peut etre encrassé)

    ++

  3. #3
    SK69202

    Re : message erreur E 02 sur chaudiere RIELLO colonna 130

    déplacé depuis le forum Habitat

Discussions similaires

  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2012, 16h35
  2. Thermostat d'ambiance (Riello Colonna)
    Par invite06ad4935 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/03/2011, 15h56
  3. [Blanc] thermostat sur chaudiere dietrich dtg 130
    Par invite7067e172 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 04/12/2010, 11h32
  4. [Thermique] Problème de bruleur riello sur chaudière buderus
    Par invitee4600360 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 29/09/2010, 18h33
  5. [Thermique] Chaudière Riello Résidence : erreur AO3 !
    Par invite5d1be6da dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/03/2010, 12h46
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...