Sur le compteur, l'ampérage est de 60 A
Ok pour les photos, je ferais ça demain au jour parce que là on verra pas grand chose.
Merci de m'aider, l'électricité et moi ça fait deux.
Cordialement
-----
Sur le compteur, l'ampérage est de 60 A
Ok pour les photos, je ferais ça demain au jour parce que là on verra pas grand chose.
Merci de m'aider, l'électricité et moi ça fait deux.
Cordialement
OK, on oublie donc la puissance trop faible.
Je le demande un peu tard, mais quel est l'élément de votre tableau électrique qui se coupe ?
Disjoncteur principal, disjoncteur 32A, disjoncteur différentiel 30mA?
c'est le disjoncteur différentiel, quand je le remonte il saute directement, pas les autres.
oui de 30m A
Bon, super. On avance.
Si tu débranches la connexion de ta cuisinière au mur, je suppose que ça ne disjoncteur plus.
Demain, puisque là il est tard, on va chercher la fuite à la terre que présente ton appareil.
Un multimetre et de la patience, il te faudra !
A demain
re,
la plus simple pour résoudre le souci,
photo du raccordement effectué
autant du coté cuisinière avec les shunts et du coté mural
histoire de voir si nos recommandations ont bien été respectées
je le répète donc
les shunts doivent relier les bornes 1/2/3 (c'est écris dessus ) et fil marron connecté dessus
les bornes 4/5 doivent êtres reliées ensemble avec le fil bleu raccordé dessus
ensuite la borne 6 toute seule comporte le fil de terre vert/jaune
reste le câblage a l'identique sur la prise murale
cela via un câble a 3 conducteurs en 6mm²comportant un fil marron un fil bleu et un vert/jaune
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonjour,
Voici les photos du branchement que j'ai fait en respectant vos consignes.
J'ai du me tromper quelque part parce que ça disjoncte toujours au différentiel.
Désolée d'avoir mis du temps mais entre l'aménagement de la maison et le travail, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper!!
Je précise que du côté mural, j'avais bien branché le marron avec le marron, le bleu avec le bleu et le vert-jaune avec le vert-jaune mais comme çà disjoncte même si rien n'est allumé, j'ai du débrancher les fils.
re,
pourtant tout me semble bon au vu des photos ,
la qualité n'y est pas terrible mais cela reste toutefois lisible
la question que je vous pose est celle ci:
quel est le numéro marqué sur la cosse du fil vert/jaune
et le numéro marqué sur la cosse du fil marron
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Pour la cosse du fil marron c'est le n° 2 et pour le fil vert-jaune c'est le 6
Ce que je comprend pas c'est que ça a fonctionné pendant un quart d'heure j'ai testé les quatres plaques en faisant chauffé de l'eau, le four aussi marchait, puis d'un seul coup plus rien et je me suis aperçu que c'était le différentiel qui avait sauté.
Apparemment, si j'ai assez de puissance ça ne devrait pas sauter ?
re,
a mon avis un composant s'est mis a la masse ,
le câblage étant bon
reste a trouver quel est le composant que cela met en cause
faire une photo de l'ensemble arrière afin que je vois s'il n'y a pas une anomalie quelque part
par contre il faut que cette photo soit de bonne qualité
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Je suis désolé pour la mauvaise qualité des photos mais je n'ai que le portable de mon ami pour les faire.
Il faut donc que je démonte le grand panneau à l'arrière de la cuisinière?
re,
oui histoire que je puisse voir si tout semble normal dans le câblage arrière ,
cela va bien sur dépendre de la qualité de la photo
sinon ce sera un technicien sur site pour rechercher la cause de la panne
car il est évident a présent que le raccordement n'est pas la cause de la panne
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
J'ai fait quelques petits tests et j'ai trouvé c'est le four qui me fait disjoncter.
Les plaques fonctionnent très bien, j'ai fait tout un repas sans que ça disjoncte puis je les ai arrêté.
J'ai mis le four en route et 2 minutes après ça a disjoncté !!
Est ce que le fait de ne pas brancher le fil noir peut provoquer cela ou est ce que c'est la résistance du four ?
Bonjour,
Qu'as-tu débranché, au niveau du four ?
rien
Seulement comme Je l'expliquais au début j'avais quatres fils le marron, le bleu, le noir et le vert-jaune alors je me dis que c'est peut être parce que le noir n'est pas branché
Ça n'a rien à voir, ton branchement électrique est bon.
Tu dis que c'est le four qui fait disjoncter, pense alors aux photos réclamées par Richard. Ça aidera à avancer
J'ai pas dis que je l'avais débranché, j'ai dis que quand j'ai mis le four en route ça m'a fait disjoncté le différentiel sinon derrière je n'ai touché a rien puisque je l'ai pas encore enlevé la plaque arrière.
Voici les photos, j'espère qu'elles seront de meilleur qualité
En espérant que ça vous suffiras sinon j'en fait d'autres
Bonjour,
S'il vous plait, quelqu'un peut il me renseigner par rapport au photos ?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Commence par couper la partie dénudée du fil noir et isole le avec un morceau de chaterton.
Idem du côté de la prise murale si tu ne l'as pas fait.
Vérifie ensuite tes branchements, que les fils soient en contact avec le bornier, et seulement le bornier.
(avec tes photos, le fil marron m'a l'air bizarrement connecté, de travers, mais c'est peut être juste un effet de photo)
++
re,
thomas je suggère que l'on opère autrement
-1- dans l'historique la bécane a fonctionné correctement au début donc le câblage est bon,
par contre ce qui est a prendre en compte est que je suppose avoir eu cette cuisinière qui n'a pas tourné durant une longue période
en conséquence de cela on peut supposer que une résistance a pompé de l'humidité durant la période de stockage
la mise en fonction a donc bousculé cette résistance et l'humidité emmagasinée a donc mis une résistance a la masse
conclusion commencer a débrancher les résistances une a une jusqu’à localiser celle qui fait disjoncter
ensuite l'on avise
cordialement
richard 31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
Bonsoir Richard,
Je suis d'accord mais il y a quand même le problème du câble noir (qui servait à la précédente configuration du branchement) qui traîne toujours près du bornier qui est "libre" et DÉNUDÉ :-$
C'est une source de risque supplémentaire que je corrigerais aussi