Pb chaudière gazliner 23if frisquet
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19

Pb chaudière gazliner 23if frisquet



  1. #1
    invite2ff9b7f6

    Question Pb chaudière gazliner 23if frisquet


    ------

    Bonjour,

    j'ai un big pb et avec le froid c pas terrible. J'ai acheté une maison avec un chaudière frsiquet gazliner 23 if (pas de ballons). Et lorsque je la met en route ma pression d'eau après robinet après compteur monte jusu'à 10 bars ! en plus l'eau est chaude au robinet mais pas bouillante. JE voudrais pas risquer un big feu d'artifice !
    Nous avons regonfler la chaudière à 1 bar. On l'a purgé... mais rien n'y fait ca monte en pression. Est ce le RTA ou un clapet thermostatique. Là ca me depasse. Merci de votre aide.

    -----

  2. #2
    invite9815cef3

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    bonsoir
    je suis sav frisquet et je ne comprend pas bien votre question
    vos 10 bars ils sont en chauffage ou en sanitaire.
    le manometre indique la pression chauffage l'aiguille doit osciller entre 1 bars à 2 bars maximun.
    si c'est votre chauffage qui monte en pression
    soit le vase est hs(ca ce regonfle)
    soit nle clapet thermostatique est hs
    soit votre robinet de remplissage laisse passer l'eau
    pour votre eau chaude mefaiance en cas d'entartrage vous n'avez pas de perte de debit mais une baisse des temperatures
    je dois emmener mon fils a l'escrime
    a plus tard

  3. #3
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Et bien cet après midi nous avons changé le rta et la température de l'eau redevient chaude. Pour ce qui est du problème de pression : ça n'est pas le mano de la chaudière (qui lui indique 1 bar) mais le mano après compteur qui s'emballe dès que l'on met la chaudière en route (partie sanitaire). Dès que l'eau chauffe et que l'on tire de l'eau, le mano monte jusqu'a plus de 9 bars. On a tous purgé mais rien n'y fait. Une fois la chaudière éteinte, si je tire de l'eau la pression remonte au mano prinicipale. Je suis obligé de couper l'arrivée d'eau après compteur et de purger un robinet pour faire retomber la pression. Ainsi cela vint de la chaudière c sur. Mais franchement c un mystère !

  4. #4
    Hobbyelec

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Salut
    Tu es sûr de ton mano ?
    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    oui d'ailleurs on l'a changé 2 fois car la monté en pression avait bloqué la 1er. Le nouveau date d'hier

  7. #6
    Hobbyelec

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Salut
    Le mano dont tu parles est un mano accompagnant un détendeur ou non ?
    A+

  8. #7
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    oui c un double

  9. #8
    Hobbyelec

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Re,
    Le détendeur ne serait-il pas HS. C'est à dire que le clapet ne fermerait plus hermétiquement et en fonction du puisage laisserait passer ?
    A+

  10. #9
    patanca

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Bonsoir,
    je ne connais pas ce type de chaudiére mais j'ai une doc d'installation de frisquet qui dit ceci:
    "expansion dans le circuit sanitaire:Afin d'éviter toute élévation trop importante de la pression liée a l'expansion dans le circuit sanitaire,il est indispensable de prévoir un groupe de sécurité(ou une soupape) taré à 7 bar si l'alimentation eau froide de la chaudiére intégre un clapet antiretour ou un réducteur de pression.
    L'écoulement du groupe ou de la soupape doit être raccordé à une mise à l'air libre.
    Un vase d'expansion"special sanitaire" de faible capacité(0,5l)peut compléter ce dispositif limitant ainsi l'écoulement d'eau."
    Je ne sais pas si ça vat t'aider, c'est tous se que j'ai et je ne voudrais pas t'induire en erreur.
    A plus

  11. #10
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Bonjour patenca,

    bizarre ce que tu dis car il ya un vase d'expension dur la chaudière (rouge pour sanitaire). Aussi j'ai pas l'impression que sur l'ancienne plomberie il ya avait qqch en plus. Mias je vais vérifier dns la journée avec un amis chauffagiste et je te dis ça. N'empêche que si vous avez des idées allez y car tous mes contacts professionnels n'en n'ont aucune. Merci !

  12. #11
    patanca

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Bonjour,
    les vases d'expansion sanitaire sont blancs,les rouges sont pour le chauffage.Pour ton probléme,est ce que c'est arrivé subitement,ou suite a une modification de l'installation (pose du réducteur de pression par exemple).

  13. #12
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    En fait on a rien modifié sur la chaudière. Un reducteur de pression aurait été ajouté à kelle niveau? je ne crois pas ke le plombier est fait cela. JE me demande si sur ces chaudières il y aurait pas un clapet anti retour ou un genre de soupape, un echangeur sanitaire qui serait hs. Car tu me parle de groupe de securité mais normalement c lorsqu'on a un ballon et moi j'en ai pas car c une instantannée. J'ai un retour de pression sur l'eau potable mais d'ou vient elle et comment se génère t elle ???

    Merci de me faire profiter de tes reflexions, je vois aujourd'hui ou demain un chauffagiste expérimenté et je vais avoir matière grace à vous ! n'empêche qu'au tel il est assez stupéfait....

  14. #13
    invite2ff9b7f6

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    bonjour,$

    ya tjrs personne qui as une idée ? Car le chauffagiste venu hier ne sait pas et constate bien que c lié à la chaudière

  15. #14
    rochois

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    bonjour;
    Pour resituer les choses;
    tu as l'arrivée d'eau à la maison avec un robinet d'arret general vers le compteur,
    suivi du détendeur avec sa vis de réglage et le manométre de mesure à la sortie
    et c'est celui là qui monte à 10b ?

  16. #15
    gerard.bubel

    Question Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Citation Envoyé par alex1212
    Et bien cet après midi nous avons changé le rta et la température de l'eau redevient chaude. Pour ce qui est du problème de pression : ça n'est pas le mano de la chaudière (qui lui indique 1 bar) mais le mano après compteur qui s'emballe dès que l'on met la chaudière en route (partie sanitaire). Dès que l'eau chauffe et que l'on tire de l'eau, le mano monte jusqu'a plus de 9 bars. On a tous purgé mais rien n'y fait. Une fois la chaudière éteinte, si je tire de l'eau la pression remonte au mano prinicipale. Je suis obligé de couper l'arrivée d'eau après compteur et de purger un robinet pour faire retomber la pression. Ainsi cela vint de la chaudière c sur. Mais franchement c un mystère !

    Bonjour j'ai decouvert le meme probleme apres montage d'un dispositif anti calcaire et d'un mano sur le régulateur de pression. Des que la chaudiere fonctionne en chauffage la pression augmente (+ de 8bar limite du mano) puis aprés quelque minutes redescend à 3.5bar.
    Le probleme doit etre connu car sur mon dispositif anti calcaire pour ce type de chaudiere le constructeur conseil le montage d'un clapet anti retour.Je vais monter ce clapet pour proteger mon anti calcaire mais le reste de l'instalation est soumis à des pressions anormales.
    Je suis aussi preneur de tout conseil sur ce probleme
    cordialement

  17. #16
    invite9815cef3

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    bonjour
    le phenomene est normale mais vous pouvez aussi mettre une soupape de securité comme pour les ballons d'eau chaude.sinon moi je prefere les vases d'expansion sanitaire
    plus ecolo car on ne remet pas de l'eau au tout à l'egout .
    salutation
    olivier89

  18. #17
    invite938701c7

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Bonjour à tous,

    Très heureux de constater que je ne suis pas le seul à rencontrer ce genre de problème, on se sent réconforté tout à coup !!!

    voici en quelques lignes (à vous d'apprécier) le récit de ma mésaventure :

    En septembre 2004, j'ai fait intervenir la générale des eaux pour qu'ils me changent mon robinet d'arrivée d'eau principale avant compteur (les ailettes avaient cassé à force d'essayer de le fermer). Ce vieux robinet bouffé par le calcaire a été remplacé par un robinet quart de tour, beaucoup plus facile à utiliser. Septembre 2005, je constate que le manomètre, vieux et rouillé, installé sur mon réducteur de pression, indique des valeurs anormalement hautes. Etant rempli d'eau, je me dis qu'il doit être HS. Octobre 2005, le bloc anticalcaire Phytos installé par l'ancien propriétaire avant 1999, explose complétement sous l'effet semble-t-il d'une pression beaucoup trop élevée. Je procéde donc au remplacement complet du système par un boitier d'une autre marque (le bloc en plastique commercialisé en pièce détaché n'ayant pas le même pas de vis) et par souci de conscience, j'achète et installe un nouveau manomètre de pression, tout beau tout neuf, sur mon réducteur de pression placé juste après compteur. Et là je m'aperçois que des valeurs anormalement hautes s'affichent également sur l'instrument de mesure. A peine 2 mois après, le nouveau bloc antitartre éclate en mille morceaux (j'ai eu beaucoup de chance, c'est arrivé à chaque fois un dimanche où j'étais présent, ce qui est beaucoup plus pratique pour couper l'eau...).
    Je décide donc tout simplement de changer mon réducteur de pression par un tout neuf, équipé d'un beau manomètre. Et là, tout va bien, ma pression est constante de 3 bars jusqu'au lendemain où en descendant au sous-sol, l'aiguille avait fait le tour du cadran retenue par le porte aiguille !!! Le fait d'ouvrir le robinet de jardin ramène immédiatement la pression à la normale mais celle-ci réaugmente de façon aléatoire. Je décide donc de faire intervenir Générale des eaux afin de vérifier si je ne suis pas victime d'une surpression venant du réseau... Après m'avoir fait expliqué une première fois que si le problème ne venait pas de chez eux mais de chez moi, le déplacement me serait facturé mais ils étaient incapable de me dire combien, puis après avoir eu plusieurs interlocuteurs, on m'a explique finalement j'avais du mal comprendre car la vérification est gratuite et que l'on délivre 3 bars à chaque abonné.

    Le technicien est donc passé mardi matin et a pu constater en direct l'anomalie. Après avoir appelé son chef par téléphone et pour confirmer son diagnostic, il m'a expliqué que le nouveau réducteur de pression que j'avais installé ne devait pas accepter des pressions supérieures à 6 bars et qu'il fallait que j'en installe un beaucoup plus costaud qui accepte des pressions d'eau d'au moins 12 bars puisque le réseau en délivrait au moins 10 d'après lui (et non 3 d'après la personne que j'avais eu au téléphone). Une fois parti, je suis allé sur le site de casto pour vérifier la pression d'entrée maxi du réducteur de pression que j'avais acheté. Après vérification du modèle, celle-ci était en fait de ...16 bars. Sans me décourager, je suis quand même allé chez Leroy acheter un beau réducteur de pression (50€) acceptant un pression de 25 bars maxi. Après l'avoir installé, j'ai constaté que la pression de 3 bars pour laquelle il était réglé restait à 3 bars et ce, jusqu'au lendemain où j'ai vu l'aiguille monter en flèche jusqu'à 9 bars !!! Ayant une fuite au niveau du robinet permettant d'augmenter la pression d'eau dans le circuit du chauffage (celle-ci est de 1,5 bars), j'ai appelé un technicien d'une société privée avec qui j'ai passé un contrat d'entretien pour procéder au remplacement de la pièce. J'en ai profité pour expliquer mon problème et là nous avons fait plusieurs tests : déjà, lorsque la pression augmente, le compteur d'eau ne tourne pas d'un millimètre, ce qui peut laisser penser que finalement la pression ne vient pas de l'extérieur. Ensuite, lorsque l'aiguille s'est mise à grimper tout doucement dépassant tout juste 5 bars, il m'a fait couper l'arrivée d'eau principale de la chaudière, ce qui a fait stopper le phénomène et après avoir remis l'eau, l'aiguille est montée directement à 8 bars. En analysant l'installation de bloc anticalcaire, il m' conseillé de mettre en sortie un clapet anti-retour afin de stopper une éventuelle surpression venant de la chaudière. Ce que j'ai fait et...ca marche depuis avant hier !!! Sauf que depuis, les mitigeurs de ma salle de bain sont hyper durs à ouvrir et que cet après- midi, le phénomène s'est reproduit... J'ai atteint 8 bars de pression. Je n'y comprends plus rien. Du coup j'ai fermer le robinet d'arrivée d'eau principale de ma chaudière et les mitigeurs de ma salle de bain sont devenus à nouveau souples à manipuler. Je dois donc avoir une surpression sur le système de production d'eau chaude sanitaire mais je n'ai plus aucune piste à explorer. Help me !!!!! (et merci pour ceux qui auront eu la patience de me lire).

  19. #18
    richard 31
    Modérateur

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    bonsoir,
    a tout hazard, verifier cette hypothèse, retour en eau chaude vers le compteur(sens inverse), cela parait surprenant mais j'ai connu ce cas(rare), mais cela je l'ai vu 2 fois la première était liée a une chaudière collective
    qui a détruit le réseau de tout un quartier (erreur commise par un installateur) car cette chaudière est montée en phase vapeur sur le réseau détruisant tout les compteurs et régulateurs du reseau,
    l'autre cas était moins conséquent, ballon d'eau chaude non régulé(thermostat contacts soudés) il a produit un phénomène analoque destruction du régulateur de pression et blocage du compteur d'eau, ils ne supportent pas l'eau chaude
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  20. #19
    invite938701c7

    Re : Pb chaudière gazliner 23if frisquet

    Bonsoir et merci d'avoir répondu à mon SOS.

    Ci-joint le lien vers lequel on m'a donné la solution

    http://www.systemed.fr/Forum/forum_p...632&PN=0&TPN=3

    L'ajout d'un groupe de sécurité et d'un vase d'expansion sanitaire a définitivement résolu mon problème dû à la pose par Générale des eaux d'un clapet antipollution faisant office de clapet antiretour.

    Bonne continuation

Discussions similaires

  1. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 10/11/2007, 20h48
  2. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par invited3c071e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/10/2007, 13h51
  3. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/09/2007, 09h56
  4. panne chaudière frisquet gazliner 23if
    Par invite1cbaba34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2006, 12h29
  5. Pas de chauffage sur "Frisquet Gazliner 23if"
    Par invitef7a73361 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2006, 21h52
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...