[Thermique] Chaudière DEVILLE morte ???
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

Chaudière DEVILLE morte ???



  1. #1
    invitee54c867a

    Unhappy Chaudière DEVILLE morte ???


    ------

    Bonjour,
    Voila j'ai un souci avec ma chaudière DEVILLE. Ci-joint le manuel:
    http://www.bricodiscount.eu/doc/Deville_GAIA_MXB_E.pdf.
    J'ai changé mon TA. Le détail de l'install : Phase + Neutre, il y a deux fils marrons qui arrivent de la chaudière, j'ai monté l'un deux en Commun, l'autre en NC, c'est à dire avec le Phase. J'ai monté au max la température juste pour voir si le TA commandait la chaudière et là celle ci claque et s'éteint complètement. Aucune lumière ni verte ni rouge. Aucun courant. Plus d'eau chaude ni de chauffage alors qu'il fait un froid de canard.
    Est ce que ma chaudière a cramé? Ou est ce qu'il y a une sécurité qui s'est enclenchée d'un coup?
    J'ai plus peur pour les enfants, le technicien ne passera que la semaine prochaine, mais d'ici là c'est la galère:
    Douche froide et couette pour regarder la télé
    Votre aide sera la bienvenue.
    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonjour, dans un 1er temps regarde si au compteur aucun disjoncteur ou fusible serait HS.
    Assures toi ensuite de bien avoir 220V sur la prise chaudiere et ensuite regarde sur le circuit de la chaudiere tu dois avoir un fusible.
    Mais au realable retires ton branchement du TA qui ne doit pas etre le bon lol


    PS:Sur la doc que tu nous file, page10 on voit bien un fusible sur le bornier d'arrivée 220v.
    Et on voit aussi le branchement TA sur les bornes 1 et 2.
    Dernière modification par joh93 ; 18/01/2013 à 07h20.

  3. #3
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour, dans un 1er temps regarde si au compteur aucun disjoncteur ou fusible serait HS.
    Assures toi ensuite de bien avoir 220V sur la prise chaudiere et ensuite regarde sur le circuit de la chaudiere tu dois avoir un fusible.
    Mais au realable retires ton branchement du TA qui ne doit pas etre le bon lol


    PS:Sur la doc que tu nous file, page10 on voit bien un fusible sur le bornier d'arrivée 220v.
    Et on voit aussi le branchement TA sur les bornes 1 et 2.
    Bonjour joh93 et merci d'avoir pris le temps de me répondre:
    Je commence d'abord par corriger les informations sur mon message :
    Au début j'avais mis le TA en NO, c-a-d marron en commun et marron avec le neutre.
    Ensuite après le problème j'ai accédé au boîtier électrique et j'ai regardé le branchement des fils du TA:
    1- fusible sur le bournier : CORRECT ( aussi est il pour le fusible sur le compteur)
    2- vérification du branchement du TA sur les bornes 1 & 2: INCORRECT
    J'ai donc refait le branchement en NC comme mentionné dans le 1er message.

    Donc tout est CORRECT mais la chaudière ne l'est pas, elle est en hibernation alors que ce n'est pas le moment.
    Vos suggestions seront appréciés!!

  4. #4
    acdc01

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonjour.
    Si la chaudière fonctionnait avant le changement du TA , c'est du coté du branchement du Ta qu'il faut chercher.
    Pouvez vous revenir à la configuration d'origine ?
    Quel est le Ta que vous avez monté ( type et marque) ?
    @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Il y a bien 220V a la prise de courant?
    Tu n'as plus rien d'affiché sur la chaudiere?

  7. #6
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonsoir

    Il y a du nouveau, en effet j'ai changé les deux fusibles, j'ai remis l'ancien thermostat, mais là il y a un autre soucis,
    la veilleuse de la chaudière s'allume pendant quelques secondes ensuite elle s'éteint et puis plus rien.

    l'ancien thermostat est allumé, le branchement est correct mais alors la chaudière ??
    y a t il une manip à faire dans la chaudière ?

  8. #7
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Il y a deux voyants lumineux qui s'allument :
    1- signal présence tension vert ( n° 5 sur le schéma)
    2- signal présence de la flamme orange (n° 9 sur le schéma)

    remarque: le n° 9 est faible, ensuite les deux s'éteignent. et plus rien
    j'enlève le fusible côté compteur et le remet, et rebelotte.

  9. #8
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    C'est toujours moi !
    Je suis frustré
    un voyant lumineux qui s'allume et qui s'éteint !! qu'est ce que ça veut dire ?
    ABSENCE du courant ? je penche plutôt pour l'absence de flamme, non !
    Comment faire alors ?
    Les deux seuls voyants qui s'allument pendant quelques secondes ça me fout les boules.

  10. #9
    mondou

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonjour,
    Pour se faire une idée, faudrait comprendre, déjà, ce que vous avez fait avec votre nouveau thermostat ?
    Sur le bornier, en l'absence de TA, les deux bornes du TA sont shuntées,
    On retire le shunt, on tire deux fils et, on branche l'un des fils sur le C commun et l'autre sur le NO, normalement ouvert qui basculera lors de la demande en chauffage,
    Ces fils vont sur les contacts secs du TA, le relais se comporte comme un interrupteur,
    Vous dites, j'ai branché l'un des fils sur le C commun, bien !
    Ensuite vous parlez de neutre de phase...
    Vous ne dites pas quel type de thermostat vous avez employé,
    Certains lors de la commutation envoient le secteur, donc c'est quoi votre TA ?
    Si c'est le cas, si vous avez envoyé la phase sur la boucle du TA alors qu'elle se trouve sur le neutre,
    Çà a du faire un beau flash,
    Dans ce cas d'espèce, la carte a du souffrir,
    je dis çà, n'étant sûr de rien avec vos explications confuses,
    Vous disposiez des deux fils pour votre TA,
    Donc, même si mal branché au niveau des contacts,
    Soit la demande de chauffage ne fonctionne pas,
    Soit elle fonctionne sur la température mini (hors demande)
    Où alors loi de murphy ou LEM, la chaudière a claqué lors de votre intervention.
    @+

  11. #10
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    bonjour Mondou:

    En fait j'ai remis l'ancien thermostat qui est un VOLTMAN TH-555 à 4 fils voir la photo :
    http://forums.futura-sciences.com/de...tat-photo.html
    J'ai changé le fusible côté compteur, alors les deux voyants de la chaudière s'allument pendant quelques secondes puis ils s'évanouissent doucement, aucune réponse du côté chaudière.
    du côté TA les deux voyants sont allumés donc il y a du courant qui circule, du moins je suppose.
    comment ces deux voyants s'allument ensuite ils s'éteignent !

  12. #11
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    http://www.leroymerlin.fr/multimedia...c-64856932.pdf

    J'espère que ce lien est plus parlant

  13. #12
    mondou

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Re,
    Sur ton lien, c'est pas des contacts secs,
    Suivant cablâge phase ou neutre,
    A mon avis, t'as du provoquer un court-circuit sur ta carte,
    De toute manière pour que le fusible en amont ait cramé çà peut être que çà,
    A ce stade va falloir que t'attendes ton installateur,
    En règle générale, en cas de problèmes, ils changent la carte,
    A la mise sous tension, les leds éclaires puis s'éteignent,
    Probablement des condensateurs qui se chargent, puis se vident lentement,
    Je vais pas m'étaler pour décrire le phénomène,
    Bon courage.
    je viens de voir ton dernier lien,
    Perso, çà confirme ce que je pense, t'as mis le neutre ou la phase là où faut pas.
    D'où court circuit et rupture du fusible, a pas du être assez rapide.
    @+
    Dernière modification par mondou ; 18/01/2013 à 21h58.

  14. #13
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Merci pour ta réponse,
    Bon ben reste plus qu'à attendre le tech.

    bon week end

  15. #14
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonjour,
    je me demande s'il y a un moyen de trouver une platine (carte) pour ma chaudière, j'ai fait des recherches sur internet mais en vain.
    toute aide serait la bienvenue
    merci d'avance

  16. #15
    acdc01

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???


  17. #16
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Bonjour
    Merci acdc01 pour ta réponse,
    Un voisin bricoleur est venu voir la panne, il a ponté le thermostat pour voir si la chaudière réagit seule, mais rien, il a vérifié les fusibles et a remarqué que tous sont correctes.
    Pour lui, il n'y a aucun courant qui circule dans l'appareil, bizarre (sic !) :
    si vraiment problème de la platine c'est une galère : commande et livraison selon disponibilité au bout d'une semaine sinon le délais risque d'être (très) long même pour la société d'entretien.
    Galère c'est peu vu que nous sommes en zone orange, que c'est le week-end et qu'il fait vachement froid.
    En attendant les secours techniques, y a pas un quelque truc pour donner du jus à ce GROS et IMPOSANT MACHIN.

  18. #17
    mondou

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    Re,
    Citation Envoyé par omis_ Voir le message
    En attendant les secours techniques, y a pas un quelque truc pour donner du jus à ce GROS et IMPOSANT MACHIN.
    Aucun technicien qui se respecte, ne t'aidera à démarrer artificiellement une chaudière à gaz,
    J'espère et j'imagine que tu comprends les risques encourus,
    Il y a des matériels avec lesquels on ne joue pas,
    Désolé.

  19. #18
    invitee54c867a

    Re : Chaudière DEVILLE morte ???

    re

    t'as raison, et la raison est plus forte que ce que nous peut faire faire le désespoir.
    Merci pour les conseils, ça m'apprendra à ne pas toucher à ce qui ne me regarde pas

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Deville
    Par invite9b982e2a dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/07/2010, 12h42
  2. Chaudière DEVILLE 5852 et accélérateur Wilo : chaudière s'arrête TA en demande !
    Par invite22d8b654 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/12/2009, 12h10
  3. [Thermique] reglage chaudiere deville.
    Par invite7ff45559 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 05/10/2009, 21h46
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...