j ai une chaudière bois buche
j ai la pression qui tombe a 1 bar, pourtant je refais le niveau a 1,5 une fois par semaine environ
d'ou peuvent provenir les pertes
je n ai pas totalement isolé les tuyau,
merci
-----
08/12/2013, 10h23
#2
fabiennnne
Date d'inscription
mars 2009
Âge
51
Messages
117
Re : pression chaudiere
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste, mais juste par ma propre expérience cela peut venir de :
- fuite d'eau sur le réseau
- vase d'expansion qui a sa membrane intérieure percée (ballon métallique rouge à l'extérieur de la chaudière)
Après, cela peut venir d'autres choses peut-être, mais ce n'est plus de mon ressort...
Cordialement.
08/12/2013, 10h33
#3
invitef3a92916
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
867
Re : pression chaudiere
bonjour lafermeauxmesanges, bonjour tout le monde,
normalement sur une chaudiere bois il devrait y avoir un vase à air libre situé souvent dans les combles, mais c'est possible comme le dit fabienne qu'il y ait un vase d'expension en circuit fermé qu'il faudrait vérifier en dévissant la valve et en appuyant légèrement dessus pour voir si il y a de l'eau ou de l'air qui s'y échappe, si c'est de l'eau il faut le changer si c'est de l'air il faut le regonfler.une photo de l'installation nous serait très utile.l'isolation des tuyaux n'y est pour rien juste que tu perds du chauffage. bon dimanche
08/12/2013, 12h00
#4
invite8ea8f626
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
Re : pression chaudiere
merci pour vos réponses
je vous prendrais une photo
le vase est a coté de la chaudière
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/12/2013, 12h48
#5
invite8ea8f626
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
Re : pression chaudiere
j ai vérifier sur le vase c est de l'air donc il le gonfler a combien de bar
merci
08/12/2013, 17h11
#6
invitef3a92916
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
867
Re : pression chaudiere
re,
1,5 bars. a plus
08/12/2013, 20h57
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : pression chaudiere
Bonjour à toutes et à tous,
Amical salut choker, notre ami demande à quelle pression il doit gonfler la chambre pneumatique du vase d'expansion, et dans ce cas +/- 0.8b sont suffisants.
Par contre il faut vider l'installation en amont du vase, laisser à l'atmosphère pendant le gonflage, ensuite remettre la pression chauffage à /- 1.5 b, purger pompe arrêtée.
Cordialement,
Marc.
09/12/2013, 06h15
#8
invite8ea8f626
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
Re : pression chaudiere
merci les experts pour vos réponses
09/12/2013, 15h25
#9
invitef3a92916
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
867
Re : pression chaudiere
Envoyé par Cram 64
Bonjour à toutes et à tous,
Amical salut choker, notre ami demande à quelle pression il doit gonfler la chambre pneumatique du vase d'expansion, et dans ce cas +/- 0.8b sont suffisants.
Par contre il faut vider l'installation en amont du vase, laisser à l'atmosphère pendant le gonflage, ensuite remettre la pression chauffage à /- 1.5 b, purger pompe arrêtée.
Cordialement,
Marc.
amical bonjour super MARC,
oui exact, je savais que tu allais corriger héhé. bonne journée