    Bonjour,
    J'interviens bien plus tard ( 2014 pour sujet de 2012 ) mais bien d'accord.
    Disjoncteur différentiel saute.

    J'ai démonté la résistance, et oui le "tube" inter est rouillé et ça "suinte " c'est rouillé.
    J'ai brancher le chauffe eau sans avoir branché la résistance, çà ne saute pas, j'ai bien les témoin qui s'allume.
    Quand je coupe, témoin de l'accu OK.. Donc pas l'electronique...???

    Je vais donc changer le fourreau, et avec çà je change aussi la résistance dans le doute.... C'est vendredi, et pas d'eau chaude pour le weekend, NON!
    Je me demande si je ne vais pas me procurer une carte, on va voir le tarif..

    Par chance, le modèle que j'ai ( DRAKKAR de PACIFIC ) ne se fait plus, et THERMOR a racheté PACIFIC....LOL.
    On verra demain...
    PS, J’écris pendant que ça ce vidange..........
    Cordialement.

    -----

  2. #2
    mondou

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonsoir,
    Le porte bougie qui suinte c'est fréquent,
    La résistance si O.K., l'étuver : Pourquoi dépenser si pas nécessaire.
    Par contre une fois le porte bougie retiré bien inspecter la cuve,
    Ce serait dommage d'investir dans le porte bougie (pas donné si je me souviens bien) si c'est pour avoir une fuite sur la cuve dans six mois.
    @+

  3. #3
    Cram 64

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonjour et bienvenue en dépannage rool1744,

    J'ouvre une nouvelle discussion afin d'éviter le squatt de l'autre fil.

    si le tube porte résistance fuit, il suffit de changer le corps de chauffe à moins que la résistance soit en mauvais état il n'est pas nécessaire de la remplacer.

    Cordialement,

    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/04/2014 à 21h59.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    mondou

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonsoir Cram,
    Je viens juste de poster sur l'autre fil.
    O.K. c'est sur celui-ci.
    Cordialement.
    @+
    Dernière modification par mondou ; 10/04/2014 à 21h59.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonjour mondou, viens de récupérer le post :
    Forum: Dépannage
    Discussion: Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?
    par mondou

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonsoir,
    Le porte bougie qui suinte c'est fréquent,
    La résistance si O.K., l'étuver : Pourquoi dépenser si pas nécessaire.
    Par contre une fois le porte bougie retiré bien inspecter la cuve,
    Ce...
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    rool744

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Merci pour vos réponses rapides.
    Oui, j'ai bien enlever une bassine de calcaire et autres agressas..Je donnerai un coup d’œil à la cuve dès demain, mais dilemme, si j'attend demain soir,
    pas d'eau chaude ce week-end, Si j'attend pas de l'inspecter, je peux perdre l'investissement de la réparation.

    Dans tout les cas, je n’attendrai plus pour faire la maintenance du chauffe eau à l'avenir. Quand je vois ce qu'il peut y avoir dedans, çà fait peur!!!
    Au moins une bonne leçon.

    Je ferai des photos, si çà peu inciter qq un à prendre un peu de temps, ou à faire venir un plombier...C'st pas si long, et çà ne peut être que bénéfique pour la qualité de l'eau et l'économie d'énergie je pense.

    Merci

  8. #7
    rool744

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonjour,
    J'ai commandé mon fourreau que je dois recevoir aujourd'hui,

    Pour votre remarque en ce qui concerne l'état de la cuve... J'ai tout nettoyé, et j'ai regardé dedans. En effet il y'a pas mal de points de corrosion.

    Dans quelle mesure peut on dire qu'il va ou est bientôt foutu. Des gros points de rouilles un peu partout comme le mien, ou des grosses parties rouillées,
    ou peut être qu'il n'y a pas de règles.

    Ou es-ce qu'un chauffe eau ne doit il jamais avoir de traces de rouille. Le miens est un ACI+, avec anode titane, mais pas de magnesium. Il à 7 ans, mais je ne pense pas qu'il en fera encore 7 avec l'état de la cuve.

    J’aurai due en acheter un neuf, et pas mettre mes 150roro dans un fourreau,mais un weekend à 5 sans eau chaude, ça ce paie....

  9. #8
    rool744

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    photos: DRAKKAR de pacific, équivalent ATLANTIC Diapason, au bout de 6 ans ( sans entretien !!! )
    Images attachées Images attachées  

  10. #9
    rool744

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    encore une pour le fun, c'est pas beau!!!
    Images attachées Images attachées  

  11. #10
    mondou

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonjour,
    Y a deux types de rouille,
    Celle qui se forme en surface,
    La rouille caverneuse, qui creuse en profondeur, un cancer quoi,
    En général, la fuite se trouve sur le raccord de soudure du fond de cuve,
    C'est quand même de qualité, le dernier que j'ai vu de la même famille
    que le votre voisinait les 18 ans,
    Possible qu'il vous fasse encore un long passage,
    En règle générale, le fourreau ou porte bougie se change une fois,
    Faut pas se risquer à une seconde.
    @+

  12. #11
    rool744

    Re : Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ?

    Bonsoir,
    OK merci. je prend note et ne manquerai pas de faire un retour sur experience.
    J'ai tout remis en place avec la pièce que j'ai reçu.
    ( Merci à XXXXXXXXX qui m'a envoyé la pièce en moins de 24h chrono, et livré par XXXXX le samedi en XXXXXX.)
    ( Pas merci à XXXXXX qui n'a même pas de pièces, mais serviable, et surtout pas merci à XXXXXXXX qui m'a envoyé boulé car il ne voulais meme pas entendre parler de vendre une pièce pour un chauffe eau acheté ailleur, trop fort...)

    Je pense acheter un chauffe eau thermodynamique, il est sur que je n'irais chez aucun de ces fournisseurs, bien que les incontournables de ma vallée. Vive internet, et tant pis pour eux. Il m'attendent de toute façon pas.

    Très cordialement.

    Ma conclusion: UN DISJONCTEUR DIFF 30mA qui saute sur un chauffe eau = 1 des CAUSES POSSIBLE: Fourreau cuit par la rouille..(+joint neuf bien sur)
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/04/2014 à 20h52. Motif: Suppression des fournisseurs attention au dénigrement et à la publicité !

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chauffe-eau Pacific : pas d'ECS ! [résolu]
    Par zeffza dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 29/02/2012, 18h48
  2. [Thermique] Chauffe eau Pacific fait disjoncter le différentiel ! [résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2011, 21h38
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 13h15
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique jour nuit : fait disjoncter. [résolu]
    Par nico89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 13/02/2009, 17h52
  5. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...