[Thermique] Chauffe-eau Pacific ACI+ 150l vertical (872042-872036) : transfo détruit ? [Résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Chauffe-eau Pacific ACI+ 150l vertical (872042-872036) : transfo détruit ? [Résolu]



  1. #1
    invitef384398b

    Chauffe-eau Pacific ACI+ 150l vertical (872042-872036) : transfo détruit ? [Résolu]


    ------

    Bonjour,

    j'ai bien suivi tous vos échanges sur le forum suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-3.html

    Mon problème c'est :
    - aucune led ne s'allume (verte ou orange) sous tension et en heures creuses ou pleines.
    - mesures basses tension sur barrette enfichable ~V entre .500 et .800
    - les mesures de tension en Ohms avec mon multimètre Ireland 7260 donnent ceci :
    T3 à T4 O.L m Ohm
    T1 à T2 16.01 m Ohm

    Je ne peux pas changer la valeur de mon multimètre mais je pense que 16.01 m Ohm correspondent à 160 Ohm ?
    Pour le O.L je ne vois pas.

    Ai-je le même problème que Benat64 ?

    Par avance merci
    Denis

    -----

  2. #2
    invite728b013d

    Re : Pb chauffe eau PACIFIC ACI+ 150l vertical (872042-872036)

    Bonjour et bienvenue en dépannage diessocea

    Citation Envoyé par dessocea Voir le message

    Mon problème c'est :
    - aucune led ne s'allume (verte ou orange) sous tension et en heures creuses ou pleines.
    - mesures basses tension sur barrette enfichable ~V entre .500 et .800
    - les mesures de tension en Ohms avec mon multimètre Ireland 7260 donnent ceci :
    T3 à T4 O.L m Ohm
    T1 à T2 16.01 m Ohm

    Je ne peux pas changer la valeur de mon multimètre mais je pense que 16.01 m Ohm correspondent à 160 Ohm ?
    Pour le O.L je ne vois pas.

    Ai-je le même problème que Benat64 ?
    je viens de relire le fil de Benat64 conduit de main de maître par doubleyou que je salue amicalement !

    Tu me fais peur en mélangeant allègrement tension et résistances, la seule tension à vérifier calibre 600 VAC c'est l'arrivée sur le bornier noir où sont raccordés le neutre et la phase.

    Ensuite coupe-circuit ou disjoncteur chauffe-eau ouvert vérifié que le 230 V a dsparu, toutes les autres manoeuvres sont à réaliser en calibre kohms.

    Dans tous les cas si tu confirmes la valeur "0" entre T3 et T4 le transformateur est détruit il faut le remplacer.

    Cordialement,

    Marc.

  3. #3
    invitef384398b

    Re : Pb chauffe eau PACIFIC ACI+ 150l vertical (872042-872036)

    Bonjour,

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour et bienvenue en dépannage dessocea

    je viens de relire le fil de Benat64 conduit de main de maître par doubleyou que je salue amicalement !
    Tu me fais peur en mélangeant allègrement tension et résistances, la seule tension à vérifier calibre 600 VAC c'est l'arrivée sur le bornier noir où sont raccordés le neutre et la phase.

    Ensuite coupe-circuit ou disjoncteur chauffe-eau ouvert vérifié que le 230 V a disparu, toutes les autres manœuvres sont à réaliser en calibre kohms.

    Dans tous les cas si tu confirmes la valeur "0" entre T3 et T4 le transformateur est détruit il faut le remplacer.

    Cordialement,

    Marc.
    Je m'excuse de vous effrayer mais je suis plus que novice dans le domaine, en effet la tension arrive sur le bornier noir (neutre/phase)
    Ouvert c'est :
    - quand le circuit électrique est fermé "lumière allumée"
    - quand le circuit électrique est ouvert "lumière éteinte" ?
    En gros, si disjoncteur "coupé" il n'y a pas de "courant" qui arrive à la borne.

    Par contre, mon multimètre n'affiche que les Ohm en "m Ω" je ne peux pas régler les unités


    Je confirme le multimètre ne bronche pas aux bornes T3-T4
    Merci, je vais commander le Tranfo et vous tiens au "courant" ^^

  4. #4
    invite728b013d

    Re : Pb chauffe eau PACIFIC ACI+ 150l vertical (872042-872036)

    Re;

    Citation Envoyé par dessocea Voir le message




    Ouvert c'est :
    - quand le circuit électrique est fermé "lumière allumée"
    - quand le circuit électrique est ouvert "lumière éteinte" ?
    En gros, si disjoncteur "coupé" il n'y a pas de "courant" qui arrive à la borne.

    Par contre, mon multimètre n'affiche que les Ohm en "m Ω" je ne peux pas régler les unités


    Je confirme le multimètre ne bronche pas aux bornes T3-T4
    Merci, je vais commander le Tranfo et vous tiens au "courant" ^^
    oui ouvert le courant ne passe pas la lumière est bien éteinte;
    fermé le courant passe lumière allumée

    Attendons le transformateur tout devrait rentrer dans l'ordre.

    Marc.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef384398b

    Re : Pb chauffe eau PACIFIC ACI+ 150l vertical (872042-872036)

    Bonjour,

    ça y est le transformateur a été remplacé et ça fonctionne !

    Comme le transfo n'est plus dispo sur le site cité dans le forum, je l'ai commandé par là :
    http://fr.farnell.com/myrra/44122/tr...-9v/dp/1689054

    Merci à tous

Discussions similaires

  1. [Thermique] Carte électronique chauffe-eau Pacific 150l noircie
    Par invite6b4bc8cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 19/12/2020, 16h21
  2. [Thermique] chauffe eau PACIFIC 300l vertical
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2014, 19h06
  3. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/05/2013, 14h41
  4. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical [résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2012, 20h55
  5. [Blanc] Transfo HT micro-ondes détruit ? [résolu]
    Par invitea3ce01b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/02/2010, 21h41
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...