Bonjour ,
J'ai installé une régulation siemens RVL480 avec sonde extérieur et sonde départ sur une chaudière électrique pour un plancher chauffant.
J'ai branché mon circulateur et le servomoteur de la vanne 3 voies sur la régulation.
J'ai mis le type d'installation N°1(régulation sur vanne mélangeuse).
le circulateur et le servomoteur ne semblent pas alimenté!
lorsque je fait le test des relais (N°162) les voyants bougent bien en fonction de la demande, j'entend claqué donc je pense que
les relais fonctionnent, mais rien ne se passe.
j'ai testé les bornes derrière la régulation , mais aucun courant ne passe entre les fiches concernées (neutre et Y1 ou Y2 pour le servomoteur, ou neutre et Q1 pour le circulateur).
Je ne sais pas si la régulation à un problème ou si j'ai oublié un réglage??
je suis complètement novice en la matière et c'est la première régulation que j'installe chez moi. (régulation d'occasion!)
Merci par avance pour votre aide.
Serge
-----