Bon voici les dernières nouvelles
désolé je n ai pas pu venir plus tôt
Ce we j ai donc changé mon échangeur a plaques comme prévu
J'ai également retiré le clapet dont je vous avait parlé précédemment
et tout refonctionne normalement le chauffage ainsi que l eau chaude
la température montre bien de le ballon et malgré qu il y ai une différence entre la température demandée et celle affiché avec la sonde ( une différence de 8 degrés )
soit pour 50 degrés demandé j'ai une température affichée de 42 environ
cette différence n'empêche pas de passer en régulation chauffage
Je ne sais pas si c'est le fait d avoir change l 'échangeur a plaque qui de toute manière en avait besoin ou si c'est le fait d'avoir enlevé le clapet qui a dépanné la chaudière
Quoi qu'il en soit j'aimerais tout de meme savoir a quoi sert ce clapet
j'ai fait une photo si vous le désirez je peux vous l'envoyer
merci
-----