Chaudiére SAUNIER DUVAL ThémaF25 pas d'ECS en "Eté" [Résolu]
10/08/2015, 11h54
#1
invited1159986
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Chaudiére SAUNIER DUVAL ThémaF25 pas d'ECS en "Eté" [Résolu]
------
Ma chaudiere ne s'allume plus en production eau chaude malgré un débit et une pression correcte
-----
10/08/2015, 14h18
#2
Jeryko
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
80
Messages
10 242
Re : chaudiére SAUNIER DUVAL F25
Bonjour,
C'est qu'il y a un problème Bravo ! Mais c'est à toi de donner des indices.
Je n'ai pas de boule de cristal.
Ya du gaz ?
ya du courant ?
La veilleuse est allumée ? allumage électronique ?
La production eau chaude chauffage fonctionne ?
...
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci
10/08/2015, 16h27
#3
invited1159986
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : chaudiére SAUNIER DUVAL F25
Merci JERIKO l'insouciance du néophite
il y a bien du courant et du gaz
veilleuse allumée
La production en position chauffage marche correctement
10/08/2015, 17h17
#4
Jeryko
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
80
Messages
10 242
Re : chaudiére SAUNIER DUVAL F25
Bonjour,
"La production en position chauffage marche correctement "
Voilà une info intéressante qui limite les causes possibles.
A priori, je verrais donc le dispositif qui mesure le "delta pression" qui ne déclenche plus ?
Pression d'eau suffisante au repos ?
Ouvrir brutalement le robinet d'eau chaude pour voir !
Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Désolé.
Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci