    Chauffe-bains Elm Leblanc neuf donne de l'eau tiède ou froide ?


    ------

    Bonjour à tous,

    Nous avons changé notre chauffe eau qui était défectueux (restait allumé tout le temps) pour un modèle identique mais plus récent : ELM Leblanc gaz LC11 avec allumage hydropower. Le tout en gaz de ville.
    L'installation s'est bien passée, le système d'allumage fonctionne, les flammes se mettent en route, mais l'eau qui sort est très tiède, presque froide (pas possible de se doucher (sauf en poussant des cris)).
    J'ai bien lu et compris la notice d'utilisation : le réglage des flammes est au max et le débit au minimum.
    J'ai aussi parcouru beaucoup de posts sur ce forum mais je n'ai rien trouvé.
    Notre ancien chauffe eau defectueux faisait de grandes flammes et parvenait à bien chauffer.

    Maintenant les flammes s'allument mais leur débit est irrégulier, elles font des à-coups, comme si il essayait de se lancer puis finalement non.
    Juste à côté on a une gazinière qui est branchée sur le même gaz et qui fonctionne sans à-coups...

    On va bien entendu appeler Elm mais si vous avez une idée pour qu'on prenne une douche chaude d'ici là ce serait vraiment bienvenu.

    Merci d'avance pour vos réponses.

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Chauffe-bains Elm Leblanc neuf donne de l'eau tiède ou froide ?

    bonjour,
    votre appareil est sous garantie,voir avec votre installateur
    cdlt

Discussions similaires

  1. chauffe eau vaillant donne de l'eau tiede depuis le changement de la membrane.
    Par invite486593a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 24/03/2014, 18h41
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Vaillant et eau tiède (voire froide).
    Par inviteac1de21e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/12/2011, 10h48
  3. [Thermique] chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    Par invitec4bdd2ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2010, 21h02
  4. [Thermique] Problème chauffe-bains (eau froide) ! [résolu]
    Par invite36eb27ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/01/2010, 14h00
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf, eau tiède !
    Par invite8e3e1494 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/01/2009, 11h53
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...