Bonjour
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450. Depuis quelque temps, je constate une variation importante de pression du circuit de chauffage : de 0,8 bar lorsque la chaudière est à l'arrêt depuis plusieurs heures (au milieu de la nuit par exemple) à près de 2,5 bar lorsqu'elle se déclenche le matin et tourne à plein régime pour remonter la température de 2°C dans la maison.
Le premier truc à vérifier bien sûr, c'est le ballon d'expansion. J'ai vérifié qu'il y a bien du gaz dedans (par la valve). Il faut encore que je vérifie sa pression lorsque le circuit de chauffage est décompressé (pression chaudière à zéro avec une purge ouverte). Je vais le faire d'ici la fin de la semaine...
En fait, je me demande si un entartrage de la vanne 3 voies ne pourrait pas être également en cause. Je ne suis pas sûr de bien saisir la manière exacte dont fonctionne cette vanne, mais je me dis que si elle est entartrée, son fonctionnement qui dépend directement de la pression peut être altéré au risque de créer des surpressions dans le circuit... D'ailleurs, cela pourrait expliquer qu'à température égale du circuit de chauffage (60 °C), la pression est de 2,5 bar lorsque la chaudière fonctionne à plein régime, puis redescend entre 1 bar et 1,5 bar 10 minutes plus tard...
Bref, pensez-vous que la vanne 3 voies peut être une cause de cette variation importante de la pression ? ... ou est-ce que je suis à côté de la plaque
Merci d'avance pour vos réponses !
-----